B.1 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接
B.1.1 连接应采用专用卡压(环压)工具,并应符合下列规定:
1 使用的钳口型号应与管材、管件尺寸一致;
2 钳口应定期防锈,不得与任何金属撞击,应确保钳口各部位的完好,使用满12个月应检修;
3 使用电动工具卡压(环压)时,应防止淋雨,不得在潮湿的环境下使用电动工具;
4 液压式卡压(环压)工具,应由专人专用、专管;
5 卡压(环压)钳口、油缸、油泵的维修、拆卸应由经过专业培训的人员操作。
B.1.2 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接应符合下列规定:
1 安装人员应经专业培训;
2 应根据施工线路计算管材长度尺寸,以确认裁切长度,并对管材进行切割;
3 对切割后的管端应去除毛刺,防止管端毛刺刮伤密封圈;
4 应将密封圈套在管材上,插入承口的底端,然后将密封圈推入连接处的间隙内;插入时不得歪斜,不得割伤、扭曲密封圈或使密封圈脱落;
5 插口应插到承口的底端,且插入深度应符合本标准附录E的相关规定;
6 应采用专用工具进行卡压(环压)连接,卡压(环压)位置应在专用工具的钳口之下,卡压(环压)时专用工具的钳口应与管件或管材靠紧并垂直;
7 管道公称直径大于或等于DN80的管材与管件的环压连接,还应挤压第二道锁紧槽;挤压第二道锁紧槽时,应将环压工具向管件中心方向移动一个密封带长度,再进行挤压连接;
8 卡压(环压)时严禁使用润滑油;
9 卡压(环压)专用工具的模块必须成组使用。
B.1.3 连接后应对连接处进行检查,并应符合下列规定:
1 连接周圈的压痕应凹凸均匀,且应紧密,不得有间隙。
2 挤压部位的形状和尺寸应采用专用量规进行检查,并应符合下列规定:
1)卡压式连接和齿环卡压式连接形状应为六边形,并应采用六角量规进行尺寸确认;
2)环压式连接形状应为圆形,并可采用普通量规进行尺寸确认。
3 当发现连接处插入不到位时,应将接头部位切除后重新连接。
4 当发现连接处挤压不到位时,应先检查专用工具是否完好,如工具有损,则应进行修复,然后对挤压不到位的连接再进行一次挤压,挤压完成后应再次用量规进行检查确认。
5 当与转换螺纹接头连接时,应在旋紧螺纹到位后再进行挤压连接。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录B 薄壁不锈钢管连接
- 下一节:B.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 管材选用
- 4.3 管道连接方式
- 4.4 管道布置和敷设
- 4.5 管道位移补偿
- 4.6 管道防腐
- 4.7 管道绝热
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道连接
- 5.3 管道敷设
- 5.4 管道支架
- 5.5 管道试验、冲洗和消毒
- 6 验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 验收要求
- 附录A 碳钢管连接
- A.1 碳钢管螺纹连接
- A.2 碳钢管焊接连接
- A.3 碳钢管沟槽式连接
- A.4 碳钢管法兰连接
- A.5 碳钢管卡压式连接
- A.6 碳钢管承插式T型连接
- 附录B 薄壁不锈钢管连接
- B.1 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接
- B.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接
- B.3 薄壁不锈钢管法兰连接
- B.4 薄壁不锈钢管焊接连接
- B.5 薄壁不锈钢管卡粘式连接
- B.6 薄壁不锈钢管锥螺纹连接
- B.7 薄壁不锈钢管沟槽式连接
- B.8 薄壁不锈钢管齿环卡压式连接
- 附录C 球墨铸铁管连接
- C.1 球墨铸铁管刚性连接
- C.2 球墨铸铁管柔性连接
- 附录D 铜管连接
- D.1 铜管钎焊连接
- D.2 铜管机械连接
- 附录E 插合自锁卡簧式管道连接
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475