A.3 碳钢管沟槽式连接
A.3.1 管材切口表面应平整,不得有裂缝、凹凸、缩口等缺陷,并应打磨光滑。
A.3.2 沟槽加工部位的管口应进行整圆,并应清除表面的熔渣、氧化物等污物。
A.3.3 沟槽应采用有限位装置的专用滚槽机加工。
A.3.4 沟槽加工时应符合下列规定:
1 滚压环形沟槽时,应使用水平仪量测管道处于水平位置;
2 管道端面应与滚槽机止面贴紧,管道轴线应与滚槽机止面垂直;
3 滚压沟槽过程中,严禁管子出现纵向位移和角位移;
4 加工一个沟槽的最短时间应符合表A.3.4的规定;
表A.3.4 加工一个沟槽的最短时间


5 应使用游标卡尺量测沟槽的深度和宽度,在确认沟槽尺寸符合要求后方可取出管子。
A.3.5 滚槽机滚压成型的沟槽应符合下列规定:
1 管端至沟槽段的表面应平整,不得有凹凸、滚痕;
2 沟槽圆心应与管壁同心,沟槽宽度和深度应符合现行行业标准《沟槽式管接头》CJ/T 156的规定;
2 沟槽圆心应与管壁同心,沟槽宽度和深度应符合现行行业标准《沟槽式管接头》CJ/T 156的规定;
3 管道的镀锌层和内壁的各种涂层或内衬层应完好;
4 沟槽外径不得大于规定值。
A.3.6 沟槽式接头的安装应符合下列规定:
1 卡箍件的型号应与管道匹配;
2 橡胶密封圈不得有损伤;
3 应采用游标卡尺检查管材、管件的沟槽,并应符合现行行业标准《沟槽式管接头》CJ/T 156要求;
4 安装时应在橡胶密封圈上涂抹润滑剂,润滑剂可采用肥皂水或洗洁剂,不得采用油润滑剂;
5 连接时应校直管道中轴线;
6 在橡胶密封圈的外侧安装卡箍件时,应将卡箍件内缘嵌固在沟槽内,并应将卡箍件固定在沟槽的中心部位;
7 压紧卡箍件至端面闭合后,应即刻安装紧固件,并应均匀交替拧紧螺栓;
8 在安装卡箍件过程中,应目测检查橡胶密封圈,不得起皱;
9 安装完毕后应检查并确认卡箍件内缘全圆周嵌固在沟槽内。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:A.2 碳钢管焊接连接
- 下一节:A.4 碳钢管法兰连接
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 管材选用
- 4.3 管道连接方式
- 4.4 管道布置和敷设
- 4.5 管道位移补偿
- 4.6 管道防腐
- 4.7 管道绝热
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道连接
- 5.3 管道敷设
- 5.4 管道支架
- 5.5 管道试验、冲洗和消毒
- 6 验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 验收要求
- 附录A 碳钢管连接
- A.1 碳钢管螺纹连接
- A.2 碳钢管焊接连接
- A.3 碳钢管沟槽式连接
- A.4 碳钢管法兰连接
- A.5 碳钢管卡压式连接
- A.6 碳钢管承插式T型连接
- 附录B 薄壁不锈钢管连接
- B.1 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接
- B.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接
- B.3 薄壁不锈钢管法兰连接
- B.4 薄壁不锈钢管焊接连接
- B.5 薄壁不锈钢管卡粘式连接
- B.6 薄壁不锈钢管锥螺纹连接
- B.7 薄壁不锈钢管沟槽式连接
- B.8 薄壁不锈钢管齿环卡压式连接
- 附录C 球墨铸铁管连接
- C.1 球墨铸铁管刚性连接
- C.2 球墨铸铁管柔性连接
- 附录D 铜管连接
- D.1 铜管钎焊连接
- D.2 铜管机械连接
- 附录E 插合自锁卡簧式管道连接
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475