3 材料
3.0.1 管材、管件和附件的材质、规格、尺寸、技术要求等均应符合国家现行标准的有关规定,且应有符合相关规定的检测报告。
3.0.2 管材、管件应有符合国家现行标准规定的明显标志。
3.0.3 管道工程所采用的管材、管件应配套供应,其附件宜配套供应。
3.0.4 用于生活饮用水的管材、管件和附件的卫生要求,应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定。
3.0.1 金属管管材标准情况如下:
镀锌钢管、焊接钢管规格尺寸应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定。
无缝钢管规格尺寸应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163、《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395的规定。
球墨铸铁管规格尺寸应符合现行国家标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295的规定。
铜管当采用纤焊、卡压连接时,其规格尺寸应符合现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033的规定。
金属管管件标准情况如下:
镀锌钢管、焊接钢管和无缝钢管应采用碳素钢管件和可锻铸铁管件。
球墨铸铁管管件规格尺寸应符合现行国家标准《灰口铸铁管件》GB/T 3420和《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295的规定。
铜管件规格尺寸应符合现行国家标准《铜管接头 第1部分:钎焊式管件》GB/T 11618.1、《铜管接头 第2部分:卡压式管件》GB/T 11618.2、现行行业标准《建筑用铜管管件(承插式)》C/T 117的规定。
金属管管材和管件基本上都有国家标准或行业标准可以遵循,而唯一例外的是薄壁不锈钢管件,除了卡压式连接的管件有国家标准、内插卡压式管件有行业标准可以遵循外,其他各种连接方式的管件出于专利保护的原因,都无相应的国家标准或行业标准。
3.0.3 本条规定了管材、管件和附件应配套供应,其目的是确保它们之间的匹配,以保证工程质量。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 管材选用
- 4.3 管道连接方式
- 4.4 管道布置和敷设
- 4.5 管道位移补偿
- 4.6 管道防腐
- 4.7 管道绝热
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道连接
- 5.3 管道敷设
- 5.4 管道支架
- 5.5 管道试验、冲洗和消毒
- 6 验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 验收要求
- 附录A 碳钢管连接
- A.1 碳钢管螺纹连接
- A.2 碳钢管焊接连接
- A.3 碳钢管沟槽式连接
- A.4 碳钢管法兰连接
- A.5 碳钢管卡压式连接
- A.6 碳钢管承插式T型连接
- 附录B 薄壁不锈钢管连接
- B.1 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接
- B.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接
- B.3 薄壁不锈钢管法兰连接
- B.4 薄壁不锈钢管焊接连接
- B.5 薄壁不锈钢管卡粘式连接
- B.6 薄壁不锈钢管锥螺纹连接
- B.7 薄壁不锈钢管沟槽式连接
- B.8 薄壁不锈钢管齿环卡压式连接
- 附录C 球墨铸铁管连接
- C.1 球墨铸铁管刚性连接
- C.2 球墨铸铁管柔性连接
- 附录D 铜管连接
- D.1 铜管钎焊连接
- D.2 铜管机械连接
- 附录E 插合自锁卡簧式管道连接
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475