A.6 碳钢管承插式T型连接
A.6.1 碳钢管承插式T型连接(图A.6.1)可用于公称尺寸DN2000及以下的管道。

图A.6.1 承插式T型连接
A.6.2 碳钢管承插式T型连接承口应在工厂机械碾压加工完成,加工后的承口刚性强度应超过加工前碳钢管强度。
A.6.3 管材应进行防腐处理,防腐处理可在工厂一次性完成。
A.6.4 承插式T型连接安装时,管道承口应与密封胶圈匹配。
A.6.5 应对密封胶圈型号进行检查,检查无误后,将密封胶圈安装入承口内,然后把插口直接插入承口至安装标记线。
A.6.6 承插式T型连接的基本数据可按表A.6.6的规定选取。
表A.6.6 承插式T型连接的基本数据


注:插口插入深度可根据工程需要进行调整。
A.6.7 碳钢管承插式T型连接碳钢管壁厚应按下式计算确定:


表A.6.7 下屈服强度


条文说明
碳钢管的连接方式有:螺丝连接、焊接连接、沟槽式连接、法兰连接和卡压式连接等多种连接方式,但这些连接方式多运用于中小口径的管道连接,不太适用于大口径管道的连接。碳钢管承插式T型连接适合于大口径管道,最大公称尺寸目前可达DN2000。
碳钢管承插式T型连接方法是在工厂将管道端部专用机械碾压加工成承口,将T型密封胶圈安装入承口内,再把接口插入承口内即可。