A.5 碳钢管卡压式连接
A.5.1 在管道安装前,应先去除管材与管件内外污垢与杂质,管道连接用的橡胶密封圈应良好、无伤痕、无杂物。
A.5.2 管材下料应符合下列规定:
1 在下料前应确认管材无损伤或变形;
2 管道按所需长度下料,切割管道时应使用专用的切割工具,切割工具与管道轴心线垂直进行切割作业;
3 下料后的管材应使用专用的去毛刺工具对管端进行倒角处理,并应使用纱布擦拭干净。
A.5.3 卡压连接操作程序应符合下列规定:
1 应选择与管件规格对应的卡压工具,卡压工具动作应正常,组件应清洁;
2 将管材垂直插入管件承插口内,插入前再次确认密封圈是否有脱落现象,插入时速度不宜过快,以免划伤密封圈,管材插入时可用清水润滑;
3 卡压前应确认标记到接头端面在2mm以内,并与卡压工具垂直进行卡压连接;
4 带螺纹的管件应先拧紧螺纹后再进行卡压作业,以免卡压好的接头在拧螺纹时松脱。
A.5.4 卡压连接后检查操作程序应符合下列规定:
1 卡压完毕后,利用专用的六角量规进行卡压尺寸的确认,如发现插入不到位,应将管件部分切除,重新施工(标记线与管件端部应在2mm之内);
2 在六角量规确认时,如没有达到正确的量规尺寸,应检查卡压工具是否完好,在卡压不当处可用正常工具再次进行卡压,并再次用量规进行确认。
A.5.5 碳钢卡压式管路系统应避免与不锈钢管道直接连接。
A.5.6 碳钢卡压式管路系统安装后应保证在正常及火灾情况下,其他物品不会坠落到卡压式管路系统上,通风管道系统不得安装在碳钢卡压式管路系统上方。
A.5.7 当碳钢卡压式管路系统与其他管道系统交汇时,碳钢卡压式管路系统应单独敷设,与其他管道系统应保持一定距离,同时管道紧固件应分开。
A.5.8 当环境因素会导致碳钢卡压式管道外部腐蚀时,应采取防腐蚀措施。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:A.4 碳钢管法兰连接
- 下一节:A.6 碳钢管承插式T型连接
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 管材选用
- 4.3 管道连接方式
- 4.4 管道布置和敷设
- 4.5 管道位移补偿
- 4.6 管道防腐
- 4.7 管道绝热
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道连接
- 5.3 管道敷设
- 5.4 管道支架
- 5.5 管道试验、冲洗和消毒
- 6 验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 验收要求
- 附录A 碳钢管连接
- A.1 碳钢管螺纹连接
- A.2 碳钢管焊接连接
- A.3 碳钢管沟槽式连接
- A.4 碳钢管法兰连接
- A.5 碳钢管卡压式连接
- A.6 碳钢管承插式T型连接
- 附录B 薄壁不锈钢管连接
- B.1 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接
- B.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接
- B.3 薄壁不锈钢管法兰连接
- B.4 薄壁不锈钢管焊接连接
- B.5 薄壁不锈钢管卡粘式连接
- B.6 薄壁不锈钢管锥螺纹连接
- B.7 薄壁不锈钢管沟槽式连接
- B.8 薄壁不锈钢管齿环卡压式连接
- 附录C 球墨铸铁管连接
- C.1 球墨铸铁管刚性连接
- C.2 球墨铸铁管柔性连接
- 附录D 铜管连接
- D.1 铜管钎焊连接
- D.2 铜管机械连接
- 附录E 插合自锁卡簧式管道连接
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475