目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2.1 术语
2.1.1 镀锌焊接钢管 galvanized steel pipe
内外表面经热浸镀锌而成的焊接钢管。
内外表面经热浸镀锌而成的焊接钢管。
2.1.2 无缝钢管 seamless steel pipe
用碳素结构钢或低合金高强度结构钢钢锭或钢坯经热轧或冷拔(冷轧)成型、精整制成,或用铸造方法生产的不带焊缝钢管。
用碳素结构钢或低合金高强度结构钢钢锭或钢坯经热轧或冷拔(冷轧)成型、精整制成,或用铸造方法生产的不带焊缝钢管。
2.1.3 薄壁不锈钢管 light(thin)gauge stainless steel pipes/ thin-walled (thin wall)stainless steel pipes
壁厚与外径之比不大于6%的不锈钢管。
壁厚与外径之比不大于6%的不锈钢管。
2.1.4 覆塑薄壁不锈钢管 light(thin)gauge stainless steel water pipes covered with plastic
外壁有塑料包覆层的薄壁不锈钢管。
外壁有塑料包覆层的薄壁不锈钢管。
2.1.5 球墨铸铁管 nodular cast iron pipe
用含球形石墨的铸铁(QT)铸造成型的铸铁管,又称高强度铸铁管。
用含球形石墨的铸铁(QT)铸造成型的铸铁管,又称高强度铸铁管。
2.1.6 铜管 copper pipe
用工业纯铜经拉制、挤制或轧制成型的无缝有色金属管,又称紫铜管。
用工业纯铜经拉制、挤制或轧制成型的无缝有色金属管,又称紫铜管。
2.1.7 塑覆铜管 copper pipes covered with plastic
外壁有塑料包覆层的铜管。
外壁有塑料包覆层的铜管。
2.1.8 齿环卡压式连接 press connection with clamp ring
采用带有抗拔齿环、弹性橡胶O形密封圈的承口管件连接管道,用专用卡压式工具压紧管口而起密封和紧固作用的一种连接方式。
采用带有抗拔齿环、弹性橡胶O形密封圈的承口管件连接管道,用专用卡压式工具压紧管口而起密封和紧固作用的一种连接方式。
条文说明
金属管的定义为:具有一定长度、壁厚、几何形状和机械强度,用金属材料制成的中空筒状固体物。
金属管包括黑色金属管和有色金属管。黑色金属管指钢管和铸铁管;有色金属管指铜管、铝管等。
本标准所列的金属管系列见图1。

图1 金属管系列
钢管按加工状态分为热轧钢管、冷拔(冷轧)钢管和熔铸钢管;按钢材的化学成分分为碳素钢管、不锈钢管、不锈耐酸钢管等;按成品焊缝分为无缝钢管、焊接钢管。具有强度大、耐压高、耐振动、管壁较薄、自重较轻、管子较长、接头较少及施工较方便等特点。
焊接钢管按照焊缝形状、用途和表面是否镀锌等分为普通焊接钢管、镀锌焊接钢管、电焊钢管、螺旋缝焊接钢管等。
2.1.1 镀锌焊接钢管,其分类、钢材、试验和工作压力、用途和规格等均与普通焊接钢管基本相同,不同的是单位长度重量因镀锌层而增加3%~6%,耐锈蚀性较好。镀锌工艺有热浸锌和电镀两种,推荐采用热浸锌工艺。
普通焊接钢管常用钢材有Q215A、Q215B、Q235A、 Q235B普通碳素结构钢。按管壁厚度分有普通、薄壁和加厚三种,试验压力前两者为2.0MPa,后者为3.0MPa,工作压力分别为1.0MPa和1.6MPa。管端有不带螺纹的(光管)和带有锥形管螺纹的两种。
2.1.2 无缝钢管按照用途、轧制状态或化学成分分为普通热轧无缝钢管、普通冷轧(冷拔)无缝钢管、冷拔无缝异型钢管、冷拔精密无缝钢管、低中压锅炉用无缝钢管、高压锅炉用无缝钢管、不锈无缝钢管、不锈耐酸薄壁无缝钢管等。
普通热轧无缝钢管简称热轧无缝钢管,用钢锭或钢坯经穿轧、热轧、精整制成的无缝钢管,是在无缝钢管中应用最广、品种规格最多的一种。常用普通碳素钢、优质碳素结构钢、低合金结构钢和合金结构钢热轧成型。
普通冷轧(冷拔)无缝钢管简称冷拔无缝钢管。用钢锭或钢坯经穿轧、冷轧(冷拔),精整制成的无缝钢管。常用普通碳素钢、优质碳素结构钢、低合金结构钢和合金结构钢冷轧(冷拔)成型。其性能、质量、表面光洁度、尺寸精度均较热轧无缝钢管好。
不锈无缝钢管通常情况下,在大气中不氧化生锈,能抵抗某些特殊气体和液体的腐蚀。按轧制状态分为热轧和冷轧(冷拔)不锈无缝钢管。
2.1.5 球墨铸铁管耐腐蚀性较好、经久耐用、价廉,与灰口铸铁管相比机械强度高(接近钢管),耐振动和冲击性能较好,可进行焊接和热处理。按连接方式有承插式和法兰式等。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 管材选用
- 4.3 管道连接方式
- 4.4 管道布置和敷设
- 4.5 管道位移补偿
- 4.6 管道防腐
- 4.7 管道绝热
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道连接
- 5.3 管道敷设
- 5.4 管道支架
- 5.5 管道试验、冲洗和消毒
- 6 验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 验收要求
- 附录A 碳钢管连接
- A.1 碳钢管螺纹连接
- A.2 碳钢管焊接连接
- A.3 碳钢管沟槽式连接
- A.4 碳钢管法兰连接
- A.5 碳钢管卡压式连接
- A.6 碳钢管承插式T型连接
- 附录B 薄壁不锈钢管连接
- B.1 薄壁不锈钢管卡压式、环压式连接
- B.2 薄壁不锈钢管卡凸式连接
- B.3 薄壁不锈钢管法兰连接
- B.4 薄壁不锈钢管焊接连接
- B.5 薄壁不锈钢管卡粘式连接
- B.6 薄壁不锈钢管锥螺纹连接
- B.7 薄壁不锈钢管沟槽式连接
- B.8 薄壁不锈钢管齿环卡压式连接
- 附录C 球墨铸铁管连接
- C.1 球墨铸铁管刚性连接
- C.2 球墨铸铁管柔性连接
- 附录D 铜管连接
- D.1 铜管钎焊连接
- D.2 铜管机械连接
- 附录E 插合自锁卡簧式管道连接
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475