A.1 碳钢管螺纹连接
A.1.1 螺纹连接应按截管、套丝、管端清理、缠绕生料带、连接的步骤进行。
A.1.2 截管应符合下列规定:
1 管材宜采用锯床或砂轮切割;
2 当采用盘锯切割管材时,盘锯的转速不得大于800r/min;
3 当采用手工锯截管材时,其锯面应符合本标准第5.2.3条的规定并应垂直于管轴心。
A.1.3 螺纹套丝应符合下列规定:
1 宜采用电动套丝机;
2 圆锥形管螺纹应符合现行国家标准《55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T 7306.1和《55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》GB/T 7306.2的有关规定。
A.1.4 螺纹连接前应将管端的毛边修光,并应清除管道内和连接处的污物。
A.1.5 螺纹连接的密封材料宜采用聚四氟乙烯生料带。
A.1.6 螺纹连接时应一次旋转到位,不得倒转。