目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 特种气体站房
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 特种气体站房布置
 - 3.3 特种气体设备布置
 - 4 特种气体工艺系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 特种气体输送系统
 - 4.3 吹扫和排气系统
 - 4.4 硅烷工艺系统
 - 5 生命安全系统
 - 5.1 特种气体管理系统
 - 5.2 特种气体探测系统
 - 5.3 其他安全设施
 - 5.4 特种气体报警的联动控制
 - 6 特种气体管道输送系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料选型
 - 6.3 管道设计
 - 6.4 管道标识
 - 7 建筑结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 建筑防火
 - 7.3 建筑构造措施
 - 8 电气与防雷
 - 8.1 配电与照明
 - 8.2 防雷与接地
 - 9 公用工程
 - 9.1 给水排水
 - 9.2 消防
 - 9.3 采暖通风与空气调节
 - 10 特种气体系统工程施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主要设备、材料进场验收
 - 10.3 气瓶柜与气瓶架的安装
 - 10.4 阀门箱与阀门盘的安装
 - 10.5 尾气处理装置及纯化器的安装
 - 10.6 特种气体管道安装
 - 10.7 特种气体管道改扩建工程施工
 - 11 特种气体系统工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 设备验收
 - 11.3 管路与系统验收
 - 11.4 气体探测(监控)系统验收
 - 附录A 特种气体管道氦检漏方法
 - 附录B 电子工业用特种气体的主要物化性质(单一气体)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 





京公网安备110105014475