9.1 给水排水
	9.1.1 布置在特种气体站房的给排水管道,应按照水温和所在房间的温度与湿度要求采取隔热和防结露措施。
	9.1.2 特种气体站房排出的有害废水,不应直接排至市政管网。
	9.1.3 毒性、剧毒性、腐蚀性气体的特种气体间应在安全区域设置紧急冲身洗眼器。
条文说明
    
	9.1.1 因为特种气体的工艺与安全要求,特种气体间室内温度控制在15℃~25℃,为防止管道外表面结露,应考虑防止结露措施。
	9.1.2 氨气等一些特种气体易溶于水,产生有害废水。发生火灾时,某些气体燃烧后产生有害消防废水,这些有害消防废水不能直接排至市政管网,否则会造成污染。应把这些水排至废水处理站,处理合格后排放。当消防废水不能直接排至废水处理站时,应考虑消防废水收集措施。
9.1.3 本条为强制性条文,必须严格执行。为保护工作人员的生命安全,本条规定毒性、剧毒性、腐蚀性气体的特种气体间应设置紧急冲身洗眼器,现场紧急冲身洗眼器设置的目的是人员受到毒性、腐蚀性气体危害的最短时间减少内,通过水洗最大程度去除身体上的危害物质,减少伤害。冲身洗眼器放置于安全区域就是紧急冲身洗眼器的布置与危险物质的排放点有距离要求,防止人员冲洗时再次受到这些危险物质的污染。
