目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 其他安全设施
	5.3.1 自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体的储存、分配及使用场所的安全设施应符合下列规定:
	    1 应设置数字式视频监控摄像机和门禁;
2 生产厂房入口处、气瓶柜间入口处、洁净室内宜设置安全管理显示屏;
3 使用场所内及相关建筑主入口、内通道等处应设置灯光闪烁报警装置,灯光颜色应与其他灯光报警装置相区别;
4 入口处应设紧急手动按钮,应急处理中心室也应设紧急手动按钮;
5 用于自燃性、易燃性、剧毒性、毒性气体的储存、分配及使用场所的监控视频图像宜预留通过网络接入政府安全监督、管理部门的接口,且监控视频图像存储时间不应低于30d。
	5.3.2 在地震多发地区,使用特种气体的主要生产车间宜设置地震探测装置,地震探测信号应与特种气体探测系统相连。
	5.3.3 特种气体站房内应在气瓶柜的基座上设置一台地震探测装置,并应以气体站房为基准点,等距离三角形延伸厂区内另外两点设置地震探测装置。地震探测装置不得设置于人员进出频繁的地点,并应避免受外力干扰而造成误动作。
	5.3.4 封闭的自燃性、易燃性气体的特种气体间宜设置防爆紫外、红外火焰探测器。
	
		5.3.5 特种气体站房应配置防毒面具、自给式呼吸器等安全防护设施。
	
		5.3.6 特种气体站房屋顶最高点处应设置明显的风向标。
条文说明
    5.3.1 为确保生产厂房和特种气体系统的运行安全,本条规定了自燃性、易燃性、剧毒性、毒性、腐蚀性气体的储存、分配及使用场所安全设施的设置。
1 本款规定了设置数字式视频监控摄像机、门禁,摄像机、门禁应考虑与使用环境相适应,如有防爆、防腐蚀要求的场所,需使用相应防护的产品。
2 本款是从实际情况看 ,安全管理显示屏一般安装在洁净室内、洁净室人口服务台处、气瓶柜间的人口等位置。其显示内容为阻止人员接近危险区域以及采取切断阀门等措施。以TCP/IP网络联机方式连接至洁净室人口服务台处之服务器。在洁净室人口服务台处及值班室的工作站,可键人日常信息,在安全显示屏上显示。为此做了本款规定。
3 因为自燃性、易燃性、毒性气体一旦发生泄漏等安全事故 ,将对电子类工厂的生产与人员生命安全带来巨大隐患,为此,本款规定在这些气体的储存、分配、使用场所内及相关建筑主人口、内通道等设置明显的灯光闪烁报警装置,提醒人员注意,采取防范措施。
4 为 了 在紧急情况下切断特种气体的供应 ,避免事故的蔓延与扩大,本款规定在自燃性、易燃性、毒性气体储存、分配、使用场所人口处应设紧急手动按钮。由于应急处理中心室有专人值班,规定了主要紧急手动按钮设在应急处理中心室。
5.3.2 为防止地震破坏电子类工厂的特种气体系统而造成重大次生灾害,对生产与作业人员带来危害,本条规定了在地震多发地区,特种气体的主要生产车间宜设地震探测装置。
5.3.3 国外电子工厂地震探测装置在运用较普遍,一般设置三组地震探测装置(设置位置应根据地震仪特性及现场环境因素确定),为了防止地震仪误动作影响生产并造成不必要的人员恐慌,本条规定了只有当其中任两组同时检测到里氏5级以上地震时,才立即执行联锁控制功能,并将警报信号传送至工厂设备管理控制系统。
对于实验室,工艺设备少的电子工厂,按需要设置地震探测装置,不做强制要求安装。
5.3.5 从保护人员生命安全的角度考虑,本条规定了气体站房应配置防毒面具、自吸式防毒面具等安全防护设施。
5.3.6 为了在事故状态下保障疏散人员的按照正确的方向逃生,本条规定了在特种气体站房屋顶最高点处应设置明显的风向标。
- 上一节:5.2 特种气体探测系统
 - 下一节: 5.4 特种气体报警的联动控制
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 特种气体站房
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 特种气体站房布置
 - 3.3 特种气体设备布置
 - 4 特种气体工艺系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 特种气体输送系统
 - 4.3 吹扫和排气系统
 - 4.4 硅烷工艺系统
 - 5 生命安全系统
 - 5.1 特种气体管理系统
 - 5.2 特种气体探测系统
 - 5.3 其他安全设施
 - 5.4 特种气体报警的联动控制
 - 6 特种气体管道输送系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料选型
 - 6.3 管道设计
 - 6.4 管道标识
 - 7 建筑结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 建筑防火
 - 7.3 建筑构造措施
 - 8 电气与防雷
 - 8.1 配电与照明
 - 8.2 防雷与接地
 - 9 公用工程
 - 9.1 给水排水
 - 9.2 消防
 - 9.3 采暖通风与空气调节
 - 10 特种气体系统工程施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主要设备、材料进场验收
 - 10.3 气瓶柜与气瓶架的安装
 - 10.4 阀门箱与阀门盘的安装
 - 10.5 尾气处理装置及纯化器的安装
 - 10.6 特种气体管道安装
 - 10.7 特种气体管道改扩建工程施工
 - 11 特种气体系统工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 设备验收
 - 11.3 管路与系统验收
 - 11.4 气体探测(监控)系统验收
 - 附录A 特种气体管道氦检漏方法
 - 附录B 电子工业用特种气体的主要物化性质(单一气体)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475