10.4 阀门箱与阀门盘的安装
	10.4.1 阀门箱和阀门盘应固定在专用支座上或固定支架固定在梁、柱与墙上,不得将阀门箱直接固定在地面上。
	10.4.2 阀门箱和阀门盘的支座宜采用专用镀锌型钢、专用喷塑型钢或专用不锈钢型钢装配式连接,不宜采用焊接。
	10.4.3 阀门箱和阀门盘的垂直度偏差不应大于1.5‰,成列盘面的垂直度偏差不应大于5mm。
	10.4.4 阀门箱与阀门盘就位找平后,应固定牢固。
	10.4.5 连接阀门与阀门盘、阀门箱的螺栓应为不锈钢螺栓,不得将阀门和管道系统与任何未经处理的碳钢件直接接触。
条文说明
    10.4.1 本条对阀门箱和阀门盘的安装位置做了规定,这样便于操作,同时保证阀门箱稳固和避免对管道运行造成的影响。
10.4.2 本条规定,一是保证支座不会因腐蚀而影响洁净室的洁净度,二是保证整体的美观,因为特种气体系统的施工要求严格,造价较贵,支座的制作应与系统整体美观相适应。
10.4.3 本条是对单个和成排就位的阀门箱和阀门盘的基本要求。满足使用功能要求的同时,也满足美观舒适的要求。
10.4.4 本条是对阀门箱和阀门盘的固定而做出的规定。目的在于防止阀门箱和阀门盘的晃动和移动,造成阀门箱和阀门盘连接的管道接口松动,导致气体泄露发生事故。
10.4.5 在众多的工业用途中,不锈钢都能提供令人满意的耐蚀性能,但不锈钢与其他金属和非金属之间容易造成点腐蚀、晶间腐蚀以及缝隙腐蚀。尤其在湿度较大或有弱酸性的环境中,其腐蚀更为严重,所以本条对阀门箱和阀门盘的连接螺栓做了规定。
- 上一节:10.3 气瓶柜与气瓶架的安装
 - 下一节:10.5 尾气处理装置及纯化器的安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 特种气体站房
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 特种气体站房布置
 - 3.3 特种气体设备布置
 - 4 特种气体工艺系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 特种气体输送系统
 - 4.3 吹扫和排气系统
 - 4.4 硅烷工艺系统
 - 5 生命安全系统
 - 5.1 特种气体管理系统
 - 5.2 特种气体探测系统
 - 5.3 其他安全设施
 - 5.4 特种气体报警的联动控制
 - 6 特种气体管道输送系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料选型
 - 6.3 管道设计
 - 6.4 管道标识
 - 7 建筑结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 建筑防火
 - 7.3 建筑构造措施
 - 8 电气与防雷
 - 8.1 配电与照明
 - 8.2 防雷与接地
 - 9 公用工程
 - 9.1 给水排水
 - 9.2 消防
 - 9.3 采暖通风与空气调节
 - 10 特种气体系统工程施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主要设备、材料进场验收
 - 10.3 气瓶柜与气瓶架的安装
 - 10.4 阀门箱与阀门盘的安装
 - 10.5 尾气处理装置及纯化器的安装
 - 10.6 特种气体管道安装
 - 10.7 特种气体管道改扩建工程施工
 - 11 特种气体系统工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 设备验收
 - 11.3 管路与系统验收
 - 11.4 气体探测(监控)系统验收
 - 附录A 特种气体管道氦检漏方法
 - 附录B 电子工业用特种气体的主要物化性质(单一气体)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475