11.2 设备验收
	11.2.1 设备验收应按照设备工艺流程图、配置表以及钢瓶容器接口形式、使用压力等级等参数对设备内部的管路流程、各部件的选型和安装等进行检验。
	11.2.2 设备验收应检查设备出厂的测试检验报告,设备定位安装后宜对盘面再次进行压力、氨检漏测试。
	11.2.3 设备供应商应提供合格的现场设备功能调试报告与操作手册,监控部件的功能、参数设置和联锁、联动作用等应符合设计要求。
	11.2.4 安装在防爆区域内的设备,其电器部件应符合相关防爆要求。
	11.2.5 尾气处理设备的验收应包括外观检查,工艺流程检验,设备部件功能测试,设备供应商应提供合格的现场设备功能调试报告与操作手册。
条文说明
    
	11.2.1~11.2.3 特种气体设备的验收,可根据设备的类型、功能特性和参数确定验收程序,检查包括但不限于管道走向、焊接质量、调节阀规格和流向、气动/手动阀门规格和流向、单向阀规格和流向、微漏阀规格和流向、压力变送器/压力表规格、过滤器规格和流向、过流开关规格和安装方向、安全阀流向和设定压力、面密封接头是否锁紧、管道支架安装、吹扫人口管径、设备出口管径、排放口管径、危险标签等内容。
	    监测和联动控制的压力传感器、电子秤、过流开关、高温开关、火焰探测器、负压开关、紧急切断、输人电源、输人输出信号、接地保护、功能联动测试等参数应符合工程设计要求。尾气处理器的检查内容除了包括型号、流程、配管、配电、仪表量程、标签、说明书、出厂测试报告,还应检查测量仪表显示、本体阻力、漏风率、噪音、滴漏、处理量、去除效率、报警联锁测试、紧急切断等参数是否符合设计要求。
下列验收表的检查、验收内 容 是 一 些工程公司实际使用的验收表格,供使用者参考。表4是常用气瓶柜/气瓶架/阀门箱/阀门盘的验收内容,表5是尾气处理装置的验收内容。本节是根据这些表格的内容整理并结合工程实践做出的相关规定(条文中的面密封是指行业内通称的VCR面密封)。
下列验收表的检查、验收内 容 是 一 些工程公司实际使用的验收表格,供使用者参考。表4是常用气瓶柜/气瓶架/阀门箱/阀门盘的验收内容,表5是尾气处理装置的验收内容。本节是根据这些表格的内容整理并结合工程实践做出的相关规定(条文中的面密封是指行业内通称的VCR面密封)。
	表4 常用GC/GR/VMB/VMP验收表
	
	
	
	
表5 尾气处理装置验收表
	
	
	



表5 尾气处理装置验收表



	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:11.1 一般规定
 - 下一节:11.3 管路与系统验收
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 特种气体站房
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 特种气体站房布置
 - 3.3 特种气体设备布置
 - 4 特种气体工艺系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 特种气体输送系统
 - 4.3 吹扫和排气系统
 - 4.4 硅烷工艺系统
 - 5 生命安全系统
 - 5.1 特种气体管理系统
 - 5.2 特种气体探测系统
 - 5.3 其他安全设施
 - 5.4 特种气体报警的联动控制
 - 6 特种气体管道输送系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料选型
 - 6.3 管道设计
 - 6.4 管道标识
 - 7 建筑结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 建筑防火
 - 7.3 建筑构造措施
 - 8 电气与防雷
 - 8.1 配电与照明
 - 8.2 防雷与接地
 - 9 公用工程
 - 9.1 给水排水
 - 9.2 消防
 - 9.3 采暖通风与空气调节
 - 10 特种气体系统工程施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主要设备、材料进场验收
 - 10.3 气瓶柜与气瓶架的安装
 - 10.4 阀门箱与阀门盘的安装
 - 10.5 尾气处理装置及纯化器的安装
 - 10.6 特种气体管道安装
 - 10.7 特种气体管道改扩建工程施工
 - 11 特种气体系统工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 设备验收
 - 11.3 管路与系统验收
 - 11.4 气体探测(监控)系统验收
 - 附录A 特种气体管道氦检漏方法
 - 附录B 电子工业用特种气体的主要物化性质(单一气体)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475