10.2 主要设备、材料进场验收
	10.2.1 气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘进场验收应符合下列规定:
	    1 外包装上应具有防止倾倒、轻放、防雨标识、防震标识,并应完整无损;
	
		
		    2 表面应平整光洁、色泽一致、无毛刺、无划痕、无锈蚀、不起鼓;柜体顶部应设抽风口,柜门下方应设可调节空气过滤网进风口;
3 面板上应有气体的名称、化学式、浓度、化学性质和危险标志的标识,并应有管线、阀体及附件相互连接的系统图;同时,应配有与其对应的操作手册;
4 内部引出的管路和阀件接口应用专用管帽和堵头封堵;
5 在运输过程中盘面内应保有不低于0.1MPa(表压)压力的氮气;
6 阀门、仪表与面板之间应有专用阀门支撑件,支撑件材质应采用不锈钢;不得将阀门、仪表等直接用螺栓固定在面板上。
		10.2.2 尾气处理装置进场验收应符合下列规定:
	
		    1 尾气处理装置进场应对外观、外形尺寸、构成、接口、铭牌、气密试验、阀门动作、信号传输等性能进行检查和核对;
	
		    2 尾气处理装置的主要组成件、附件应符合设计与合同的要求,随机资料和专用工具应齐全;
	
		    3 酸碱中和装置的洗涤塔、风机、泵、控制盘、酸(碱)储罐以及连接管路等应进行外观检查,随机资料应齐全;
4 尾气处理装置、风机、泵的出厂合格证、性能测试报告,铭牌、标识应齐全;
5 系统流程图、控制原理图、设备使用说明书应齐全。
10.2.3 管道、管件和阀门进场验收应符合下列规定:
	4 尾气处理装置、风机、泵的出厂合格证、性能测试报告,铭牌、标识应齐全;
5 系统流程图、控制原理图、设备使用说明书应齐全。
10.2.3 管道、管件和阀门进场验收应符合下列规定:
		    1 在非洁净室全数目测检查管道外包装,不得有破损、变形;
2 检查合格的管道、管件及阀门搬入洁净室前,应在缓冲间(前室)去除外包装薄膜;搬入洁净室后,应按种类、规格分别存放在洁净室的货架上,不得直接放在地面上。洁净室的洁净度宜优于或等于7级(0. 5µm);
3 进场的管道、管件和阀门应有产品规格、型号、合格证、材质证明、使用说明书、检验报告。
	2 检查合格的管道、管件及阀门搬入洁净室前,应在缓冲间(前室)去除外包装薄膜;搬入洁净室后,应按种类、规格分别存放在洁净室的货架上,不得直接放在地面上。洁净室的洁净度宜优于或等于7级(0. 5µm);
3 进场的管道、管件和阀门应有产品规格、型号、合格证、材质证明、使用说明书、检验报告。
			10.2.4 管道、管件和阀门应在洁净室内进行内包装开封检查,并应符合下列规定:
		
			    1 管道、管件、阀门应有独立的内包装,端口均应装有防尘帽;
2 管道、管件、阀门检查后应恢复内包装及防尘帽;
3 管道外观检查应按全数的5%以上抽查,规格尺寸、壁厚,圆度、端面平整度等应符合产品的技术要求;
4 材质检查宜采用便携式金属光谱分析仪检查,每批每种规格应随机抽查5%以上,且不得少于1件,其化学成分应符合材质质量保证书及相关要求;
5 管道、管件内表面粗糙度应采用样品比较法在管道两端检查,每批每种规格应随机抽查5%以上,且不得少于1件,有不合格时应加倍抽查;
6 管道内壁平均表面粗糙度Ra及最大表面糙度Rmax应满足设计文件的要求。
	10.2.1 国内外的气瓶柜、气瓶架,阀门箱、阀门盘的做法各不相同,设备上的各种标识也不尽相同,为方便统一管理,保证使用的安全可靠,本条对气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘做了统一规定。
1 本款规定的是通过书面告知运输部门设备的运输要求,防止上述设备在运输过程中损坏。
2 本款规定的是由于上述设备接触的都是生产过程中的高纯特种气体,为保证特种气体的质量,防止在设备内污染,对设备外观和机械性能提出了基本要求。
3 本款规定对基本功能配制提出了要求,目的在于保证工艺需要、特种气体质量需要和安全功能的需要,防止人员操作失误。
4 本款规定是为了防止系统内部在运输与安装过程 中受到污染与机械破坏。
5 本款规定 在运输过程中盘面应保有不低于0.1MP(a表压)的压力的氮气是为了防止外界空气对设备内部的污染。
6 在进场验收时,要注意阀门的支撑件是否符合本标 准 的 要求,规定阀门用专用支撑件是为了安全的要求,阀门采用不锈钢材料是为了环境净化的要求。
10.2.2 尾气处理装置组件较多,随机资料也较多,进场验收时需要一一核实。对于酸碱洗涤塔设备尤其要注意设计要求和合同要求,因为酸碱洗涤塔设备大多是有机玻璃钢材料制作,质量好的玻璃钢可以使用15年~20年,质量差的玻璃钢使用寿命只有2年-3年,所以应严格按照合同和设计的要求进行验收。
10.2.3 本条对管道、管件和阀门进场验收做出了规定。
1 本款规定管道、管件和阀门的最外层的包装可在非洁净区打开,是为防止管道在搬运过程中造成弯曲,采用了加固的木箱包装,为防止管道内外表面洁净受污染,内包装采用了双层密封的塑料袋包装,并且是在洁净室内完成的。管件和阀门也采用了相同包装方法,所以外包装可在非洁净区打开,开箱后主要检查管道、管件、阀门的双层塑料透明聚乙烯薄膜是否损伤,防止受到污染。
2 本款规定了验收合格产品的在洁净室内的放置方法、放置位置,同时对保管产品的洁净环境做了规定。
3 为保证产品的质量和可追溯性,本款规定了进场的管道、管件和阀门应具备相关的资料。
10.2.4 本条强调特种气体管道、附件、阀门在洁净室内打开内包装,防止管道、管件和阀门验收时受到环境污染物的污染,特规定了验收的环境、内容和方法。
- 上一节:10.1 一般规定
 - 下一节:10.3 气瓶柜与气瓶架的安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 特种气体站房
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 特种气体站房布置
 - 3.3 特种气体设备布置
 - 4 特种气体工艺系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 特种气体输送系统
 - 4.3 吹扫和排气系统
 - 4.4 硅烷工艺系统
 - 5 生命安全系统
 - 5.1 特种气体管理系统
 - 5.2 特种气体探测系统
 - 5.3 其他安全设施
 - 5.4 特种气体报警的联动控制
 - 6 特种气体管道输送系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料选型
 - 6.3 管道设计
 - 6.4 管道标识
 - 7 建筑结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 建筑防火
 - 7.3 建筑构造措施
 - 8 电气与防雷
 - 8.1 配电与照明
 - 8.2 防雷与接地
 - 9 公用工程
 - 9.1 给水排水
 - 9.2 消防
 - 9.3 采暖通风与空气调节
 - 10 特种气体系统工程施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 主要设备、材料进场验收
 - 10.3 气瓶柜与气瓶架的安装
 - 10.4 阀门箱与阀门盘的安装
 - 10.5 尾气处理装置及纯化器的安装
 - 10.6 特种气体管道安装
 - 10.7 特种气体管道改扩建工程施工
 - 11 特种气体系统工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 设备验收
 - 11.3 管路与系统验收
 - 11.4 气体探测(监控)系统验收
 - 附录A 特种气体管道氦检漏方法
 - 附录B 电子工业用特种气体的主要物化性质(单一气体)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475