10.2 环境指标检测
10.2.1 清洁区、半污染区和污染区的环境指标除按相关标准进行检测外,尚应按本规范表10.2.1进行排风量和气流流向检测,检测结果应符合设计要求。
	
10.2.2 负压隔离病房环境指标检测项目应按本规范表10.2.2进行检测,检测结果应符合设计要求。
	
	
10.2.3 清洁区、半污染区和污染区环境指标检测项目中气流流向应按下列要求进行检测和评价。
检测方法:采用目测法,在关键位置发烟检测气流流向。
评价标准:通过目测观察,气流从清洁区流向半污染区,从半污染区流向污染区。
10.2.4 负压隔离病房环境指标检测项目中病房内气流方向应按下列要求进行检测和评价。
检测方法:采用目测法,在室内发烟检测气流流向。
评价标准:通过目测观察,气流从送风口流向病人经常活动的区域,再从病人经常活动区域流向排风口。
    
      



    10.2.1 排风量是负压的重要保证。清洁区、半污染区和污染区之间应保持由清洁区到半污染区、由半污染区到污染区的气流流向,所以气流方向是衡量是否会造成污染传播的重要原因之一。
10.2.2 表中所列的项目为必检项目。各项技术指标的检测结果均应满足设计和相关标准的要求。检测过程中不应为满足某一项技术指标而随意调整其他项目的技术指标,如需进行调整,所调整部分的技术指标应重新检测,如:为达到静压差而减小送风量或增大排风量,所调整部分的送风量或排风量应重新测量。此表中的气流流向是指病房内的气流流向,检测病房内的气流流向是为了检查病房内的气流组织是否有利于污染物的排出。
10.2.3 清洁区、半污染区和污染区环境指标检测项目气流流向是检测不同区域之间的气流流向,以防止不同区域之间的气流反向。关键位置是指不同区域相连处。
 - 3.1 材料和设备要求
 - 3.2 施工要求
 - 4 建筑
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料要求
 - 4.3 施工要求
 - 4.4 分项工程验收
 - 5 给水排水
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料和设备要求
 - 5.3 施工要求
 - 5.4 分项工程验收
 - 6 采暖通风与空气调节
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料和设备要求
 - 6.3 施工要求
 - 6.4 分项工程验收
 - 7 电气与智能化
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 材料和设备要求
 - 7.3 施工要求
 - 7.4 分项工程验收
 - 8 医用气体
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 材料和设备要求
 - 8.3 施工要求
 - 8.4 分项工程验收
 - 9 消防
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 材料和设备要求
 - 9.3 施工要求
 - 9.4 分项工程验收
 - 10 工程检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环境指标检测
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程验收
 - 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
 - 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475