目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.3 施工要求
8.3.1 医用气体导管、阀门和仪表安装前应清洗内部并应进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹除干净,并应封堵两端备用。
8.3.2 氧气管道不宜穿过不使用氧气的房间,当需要穿过时,则在该房间内的管道上不应采用法兰或螺纹连接。
8.3.3 吸引管道坡向总管和缓冲真空罐的坡度不应小于3‰,并应避免上升坡度,否则应在管道低处转折点设小型集污罐。
8.3.4 医用气体管道支吊架间距应符合表8.3.4的规定。
	
8.3.5 供病人使用的医用气体管道应做接地,每对法兰或螺纹接头应设跨接导线。
8.3.6 当医用气体管道采用铜管、不锈钢管时,管道与支吊架接触处,应作电腐蚀绝缘处理。
8.3.7 进入污染区和半污染区气体管道,应设套管,套管内管材不应有焊缝与接头,管材与套管间应用不燃材料填充并密封,套管两端应有封盖。
8.3.8 负压隔离病房内供病人使用的医用气体支管上的止回装置应靠近病房位置。
    
      
    8.3.1 医用气体用于医疗设备或病人治疗,为了防止油污污染设备或感染病人,因此要求管道、阀门、仪表等部件都要进行脱脂,清除干净,保证管道内无油污、杂质,所在加工场地和存放场所应保持干净。安装时保证污物不进入管内。
8.3.2 氧气虽然不可燃,但它是助燃剂,所以对于氧气的使用要格外注意氧气的泄漏以满足防火要求。
8.3. 3 吸引管道坡度要求是为了利于污染物的收集。不能满足坡度要求时,在管道低处转折点设小型集污罐进行污染物的收集。
8.3.4 医用气体管道的承压比较高,管道内气体的流速也比较高,对管道安装支吊架的间距进行规定,以保证管道使用的安全。
8.3.5 医用气体管道是直接与病人接触的,为防止静电造成对病人的伤害,需将管道产生的静电导出。
8.3.7 本条强调污染区和半污染区的密封,以防止病源微生物的扩散。
8.3.8 止回装置是为了防止发生医用气体倒流的意外情况。
- 上一节:8.2 材料和设备要求
 - 下一节:8.4 分项工程验收
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 材料和设备要求
 - 3.2 施工要求
 - 4 建筑
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料要求
 - 4.3 施工要求
 - 4.4 分项工程验收
 - 5 给水排水
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料和设备要求
 - 5.3 施工要求
 - 5.4 分项工程验收
 - 6 采暖通风与空气调节
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料和设备要求
 - 6.3 施工要求
 - 6.4 分项工程验收
 - 7 电气与智能化
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 材料和设备要求
 - 7.3 施工要求
 - 7.4 分项工程验收
 - 8 医用气体
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 材料和设备要求
 - 8.3 施工要求
 - 8.4 分项工程验收
 - 9 消防
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 材料和设备要求
 - 9.3 施工要求
 - 9.4 分项工程验收
 - 10 工程检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环境指标检测
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程验收
 - 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
 - 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475