8.4 分项工程验收
8.4.1 负压隔离病房气体止回装置安装应符合设计要求。
检验方法:检查产品资料、目测观察。
检验数量:全部负压隔离病房气体止回装置。
8.4.2 气体的管件和管道的气密性试验应符合设计要求。
检验方法:在管内充入压缩空气,在各接头处涂中性肥皂水。
检验数量:全部气体的管件和管道。
8.4.3 污染区和半污染区真空吸引、麻醉废气处理设备应符合本规范第8.2.3条的规定。
检验方法:检查产品资料、目测观察。
检验数量:全部污染区和半污染区真空吸引、麻醉废气处理设备。
    
      
    8.4.1 负压隔离病房是传染病医院污染源最集中的地方,止回阀的作用是防止气体倒流。
8.4.2 系统可以分段进行气密性试验。气密性试验应按照设计要求进行,当设计无要求时,可参考《医院中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0186。管件包括阀门、三通、弯头、活接头和终端接头等。
8.4.3 有条件时,可以在排气系统正常运行的情况下,在排气口进行气溶胶采样并进行培养。
8.4.2 系统可以分段进行气密性试验。气密性试验应按照设计要求进行,当设计无要求时,可参考《医院中心吸引系统通用技术条件》YY/T 0186。管件包括阀门、三通、弯头、活接头和终端接头等。
8.4.3 有条件时,可以在排气系统正常运行的情况下,在排气口进行气溶胶采样并进行培养。