8.2 材料和设备要求
8.2.1 负压吸引和废气排放输送管可采用镀锌钢管或非金属管,其他气体可选用纯铜管或不锈钢管。
8.2.2 吸引装置应有自封条件,瓶里液体吸满时应能自动切断气源。
8.2.3 麻醉废气排放系统、负压吸引系统应安装性能符合设计要求的过滤除菌器。
8.2.4 传染病医院中心供氧气源应设中断供氧的报警装置,空气压缩机、负压吸引泵的备用机组应能自动切换。
8.2.5 传染病医院建设的压缩空气站宜采用无油空气压缩机,并应设置除菌设备。
    
      
    8.2.1 负压吸引和废气排放管道不会对病人产生危害,所以采用造价低的管道。氧气等管道与病人之间接触,因此管材质量要求高。
8.2.2 本条规定是为了防止吸引液体阻塞管道。
8.2.3 传染病医院的排放废气中病源微生物多,设置高性能过滤除菌器尽可能地将病源微生物过滤掉,以防止病源微生物的传播。
8.2.4 氧气多用于病人吸氧,氧气中断供应会对病人治疗产生很大的影响,应设置事故报警,并设置在有人值班的地方。空气压缩机和负压吸引泵的运行时间长,并且不能中断,因此备用机组应能自动切换。
8.2.5 压缩空气一般用于医用设备的动力,为了防止空气中夹杂油对医用设备的影响,压缩空气站多采用无油压缩机。除菌设备是为了防止空气中的有害细菌进入医疗用房。
 - 3.1 材料和设备要求
 - 3.2 施工要求
 - 4 建筑
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料要求
 - 4.3 施工要求
 - 4.4 分项工程验收
 - 5 给水排水
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料和设备要求
 - 5.3 施工要求
 - 5.4 分项工程验收
 - 6 采暖通风与空气调节
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料和设备要求
 - 6.3 施工要求
 - 6.4 分项工程验收
 - 7 电气与智能化
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 材料和设备要求
 - 7.3 施工要求
 - 7.4 分项工程验收
 - 8 医用气体
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 材料和设备要求
 - 8.3 施工要求
 - 8.4 分项工程验收
 - 9 消防
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 材料和设备要求
 - 9.3 施工要求
 - 9.4 分项工程验收
 - 10 工程检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环境指标检测
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程验收
 - 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
 - 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475