目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 施工要求
6.3.1 空调净化系统风管加工前应进行清洁处理,施工过程中应保证风管不受污染。
6.3.2 风管适当位置上应设置风量测量孔。
6.3.3 净化空调系统送、排(回)风管道咬口缝均应在正压面密封。
6.3.4 室外新风口的设置应符合下列规定:
1 新风口应采取有效的防雨措施。
2 新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网,且应易于拆装。
3 新风口应高于室外地面2.5m以上,同时应远离污染源。
6.3.5 空调净化机组的基础对地面的高度不宜低于200mm。
6.3.6 空调机组安装时应调平,并作减振处理。各检查门应平整,密封条应严密。污染区和半污染区空调机组表冷段的冷凝水排水管上应设水封和阀门。
6.3.7 呼吸道传染病房内排(回)风口下边沿离地面不宜低于0.1m,上边沿不宜高于0.6m,排(回)风口风速不宜大于1.5m/s。
6.3.8 污染区和半污染区排风管道的正压段不宜穿越其他房间,排风机应设置在室外排风口附近。
6.3.9 负压隔离病房应符合下列规定:
1 排风机应与送风机连锁,排风机先于送风机开启,后于送风机关闭。
2 排风高效过滤器的安装应具备现场检漏的条件;否则,应采用经预先检漏的专用排风高效过滤装置。
3 排风口应高出屋面不小于2m,排风口处应安装防护网和防雨罩。
4 送风末端过滤器的过滤效率不应低于高中效的过滤效率。
5 高效过滤器装置应在现场安装时打开包装。
6 排风高效过滤器应就近安装在排风口处。
7 排风高效过滤器应有安全的现场更换条件。
8 排风高效过滤器宜有原位消毒的措施。
    
      
    6.3.1 空调净化系统风管加工前应清除表面油污和灰尘。风管加工完毕后,应擦拭干净,安装前风管两端用塑料薄膜等封住,安装后整个风管两端仍需用塑料薄膜等封住,以减少灰尘等的进入。
6.3.2 风管上适当位置设置风量测量孔来测量新风量、送风量、排风量等,以用于调试和检测。测孔的位置和数量应根据调试和检测的需要设定。
6.3.3 正压面密封是为了防止密封胶的脱落。
6.3.4 对本条各款说明如下:
1 新风口一般采用防雨百叶风口或采取其他措施,防止雨水进入管道。
2 新风口设防护网防止老鼠、昆虫等进入,对于北方春季的柳絮等也有很好的预过滤作用。
3 新风口高于地面是为了防止室外地面灰尘进入管道。
6.3.5 空调净化机组的风机风压比较高,为了满足冷凝水管的水封要求,机组的基础也相对较高。
6.3.6 污染区和半污染区空调机组冷凝水排出管上设阀门是为了防止过渡季或冬季没有冷凝水排出时空气进入系统。
6.3.7 室内排(回)风口高度低于工作面有利于污染物的排出。如果排(回)风口下边太低、容易将地面的灰尘卷起。
6.3.8 污染区和半污染区排风管道的排风可能含有病源微生物,排风机设于室外排风口附近,使排风管尽可能处于负压段,防止病源微生物的泄漏。
6.3.9 对本条各款说明如下:
1 送排风机的连锁要求是为了防止房间出现正压。
2 病源微生物是靠排风高效过滤器来过滤的,排风高效过滤器泄漏会造成病源微生物的扩散,排风高效过滤器应检漏,以保证安全。
3 排风口高出屋面不小于2.0m是为了使病源微生物与大气充分稀释,以利于周围环境安全。
4 送风口安装过滤效率不低于高中效的过滤器可有效保护室内环境,延长排风高效过滤器的使用寿命。
5 尽可能防止高效过滤器装置运输过程的破损或被污染。
6 排风高效过滤器就近安装在排风口处是为了防止污染风管。
7 排风高效过滤器需定期更换,排风高效过滤器更换时需要足够的操作空间等条件。
8 病房内原有病人离开、新病人进入前或排风高效过滤器更换前,排风高效过滤器应进行消毒。排风高效过滤器原位消毒是指在不拆卸排风高效过滤器的前提下,进行的排风高效过滤器消毒。排风高效过滤器原位消毒可以通过排风高效风口产品来实现,也可以在房间送排风管之间增加消毒设备来实现。
- 上一节:6.2 材料和设备要求
 - 下一节:6.4 分项工程验收
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 材料和设备要求
 - 3.2 施工要求
 - 4 建筑
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料要求
 - 4.3 施工要求
 - 4.4 分项工程验收
 - 5 给水排水
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料和设备要求
 - 5.3 施工要求
 - 5.4 分项工程验收
 - 6 采暖通风与空气调节
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料和设备要求
 - 6.3 施工要求
 - 6.4 分项工程验收
 - 7 电气与智能化
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 材料和设备要求
 - 7.3 施工要求
 - 7.4 分项工程验收
 - 8 医用气体
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 材料和设备要求
 - 8.3 施工要求
 - 8.4 分项工程验收
 - 9 消防
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 材料和设备要求
 - 9.3 施工要求
 - 9.4 分项工程验收
 - 10 工程检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环境指标检测
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程验收
 - 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
 - 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475