目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1 传染病医院 infectious diseases hospital
诊断与收治患有国家传染病法规定或新发传染病病人的专科医院。
2.0.2 污染区 contamination zone
传染病医院建筑中被病源微生物污染风险高的区域。
2.0.3 半污染区 semi-contamination zone
传染病医院建筑中具有被传染病病源微生物轻微污染风险的区域,是污染区和清洁区之间的过渡区。
2.0.4 清洁区 non-contamination zone
传染病医院建筑中正常情况下没有被病源微生物污染风险的区域。
2.0.5 负压隔离病房 negative air pressure isolated ward
采用空间分隔并配置空气调节系统控制气流流向,保证室内空气静压低于周边区域空气静压,并采取有效卫生安全措施防止传染的病房。
2.0.6 检漏 leak test
检测过滤器和机组部件是否泄漏的过程。
2. 0.7 静态 at-rest
洁净房间已经建成,医疗设备已经安装齐全但未运行,空调净化系统运行正常,但无医务人员和病人时的状态。
2.0.8 综合性能评定 comprehensive performance judgment
工程质量竣工验收前,对传染病医院建筑的特殊技术要求进行综合评定。
    
      
    2.0.8 对于普通的民用建筑一般只需要进行工程质量竣工验收,并不需要进行综合性能评定,以前的传染病医院建筑的工程质量竣工验收大多也是这样执行的。在实际传染病医院建筑工程中,发现工程质量竣工验收合格,却在使用中出现了很多问题,无法达到使用功能的情况,如某些负压隔离病房没有经过环境指标的检测,不能满足传染病医院的特殊安全要求等。为了保证传染病医院建筑的综合性能达到设计和使用功能要求,本规范规定了传染病医院建筑工程质量竣工验收前要进行综合性能评定,以满足传染病医院的特殊生物安全要求。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 材料和设备要求
 - 3.2 施工要求
 - 4 建筑
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料要求
 - 4.3 施工要求
 - 4.4 分项工程验收
 - 5 给水排水
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料和设备要求
 - 5.3 施工要求
 - 5.4 分项工程验收
 - 6 采暖通风与空气调节
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 材料和设备要求
 - 6.3 施工要求
 - 6.4 分项工程验收
 - 7 电气与智能化
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 材料和设备要求
 - 7.3 施工要求
 - 7.4 分项工程验收
 - 8 医用气体
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 材料和设备要求
 - 8.3 施工要求
 - 8.4 分项工程验收
 - 9 消防
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 材料和设备要求
 - 9.3 施工要求
 - 9.4 分项工程验收
 - 10 工程检测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环境指标检测
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程验收
 - 附录A 传染病医院建筑工程综合性能评定
 - 附录B 传染病医院建筑工程环境指标检测记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475