6.1 一般规定
6.1.1 采暖通风与空气调节系统所用空调机组、高效空气过滤器等设备,应符合国家现行相关标准的规定。
6.1.2 通风空调系统的风管应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的有关规定进行严密性试验。
6.1.3 通风空调系统应对设备进行单机试运转,合格后方可进行系统调试。
6.1.4 通风空调系统的施工和验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。
    
      
    6.1.1 空调机组、高效空气过滤器等设备是采暖通风与空气调节系统的重要设备,其质量的好坏关系到系统的安全运行。组合式空调机组应按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的有关规定执行。洁净手术室空调机组应按国家标准《洁净手术室用空气调节机组》GB/T 19569的有关规定执行。高效空气过滤器应按现行国家标准《高效空气过滤器》GB/T 13554的有关规定执行。
6.1.2 传染病医院通风空调系统的严密性试验对减少系统的漏风量有很关键的作用。
6.1.3 单机试运转的设备包括空调机组、水泵、风机等。
6.1.2 传染病医院通风空调系统的严密性试验对减少系统的漏风量有很关键的作用。
6.1.3 单机试运转的设备包括空调机组、水泵、风机等。