10.4 单元式玻璃幕墙
10.4.1 单元吊装机具准备应符合下列要求:
1 应根据单元板块选择适当的吊装机具,并与主体结构安装牢固;
2 吊装机具使用前,应进行全面质量、安全检验;
3 吊具设计应使其在吊装中与单元板块之间不产生水平方向分力;
4 吊具运行速度应可控制,并有安全保护措施;
5 吊装机具应采取防止单元板块摆动的措施。
10.4.2 单元构件运输应符合下列要求:
1 运输前单元板块应顺序编号,并做好成品保护;
2 装卸及运输过程中,应采用有足够承载力和刚度的周转架,衬垫弹性垫,保证板块相互隔开并相对固定,不得相互挤压和串动;
3 超过运输允许尺寸的单元板块,应采取特殊措施;
4 单元板块应按顺序摆放平衡,不应造成板块或型材变形;
5 运输过程中,应采取措施减小颠簸。
10.4.3 在场内堆放单元板块时,应符合下列要求:
1 宜设置专用堆放场地,并应有安全保护措施;
2 宜存放在周转架上;
3 应依照安装顺序先出后进的原则按编号排列放置;
4 不应直接叠层堆放;
5 不宜频繁装卸。
10.4.4 起吊和就位应符合下列要求:
1 吊点和挂点应符合设计要求,吊点不应少于2个。必要时可增设吊点加固措施并试吊;
2 起吊单元板块时,应使各吊点均匀受力,起吊过程应保持单元板块平稳;
3 吊装升降和平移应使单元板块不摆动、不撞击其他物体;
4 吊装过程应采取措施保证装饰面不受磨损和挤压;
5 单元板块就位时,应先将其挂到主体结构的挂点上,板块末固定前,吊具不得拆除。
10.4.5 连接件安装允许偏差应符合表10.4.5的规定。
10.4.6 校正及固定应按下列规定进行:
1 单元板块就位后,应及时校正;
2 单元板块校正后,应及时与连接部位固定,并应进行隐蔽工程验收;
	 
    4 单元板块固定后,方可拆除吊具,并应及时清洁单元板块的型材槽口。
10.4.7 施工中如果暂停安装,应将对插槽口等部位进行保护;安装完毕的单元板块应及时进行成品保护。
    
      
    10.4.1 选择适当吊装机具将板块可靠地安装到主体结构上,是保证单元吊装的前提条件;强调吊具与单元板块之间,在起吊中不应产生水平方向分力,是为防止产生过大挤压力或拉力,使单元内构件受损。
10.4.2 不规范的运输会造成单元板块变形、破碎,影响单元幕墙质量.因此单元板块运输时应采取必要的措施。
10.4.3 单元板块宜设置专用堆放场地,并应有安全保护措施。周转架方便运输、转卸和存放,对保证单元板块质量作用很大,单元板块存放时应依照安装顺序先出后进的原则排列放置,防止多次搬运对单元板块造成损坏、变形,保证幕墙质量;单元板块应避免直接叠层堆放,防止单元板块因重力作用造成变形或损坏。
10.4.4 起吊和就位时,检查吊具、吊点和主体结构上的挂点,是安全需要。对吊点数量、位置进行复核,保证单元吊装的准确性、可靠性。如果吊点处没有足够强度和刚度,单元板块容易损坏,产生危险,因此,必要时可对吊装点进行必要加固和试吊。采用吊具起吊单元板块时,应使各吊装点的受力均匀,起吊过程应保持单元板块平稳,以减小动能和冲量。吊装就位时。应先把单元板块挂到主体结构的挂点上;板块未固定前,吊具不得拆除,防止意外坠落。
10.4.7 施工中和安装完毕后,对单元板块进行保护处理,防止污染和损坏。
- 上一节:10.3 构件式玻璃幕墙
 - 下一节:10.5 全玻幕墙
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金材料
 - 3.3 钢材
 - 3.4 玻璃
 - 3.5 建筑密封材料
 - 3.6 硅酮结构密封胶
 - 3.7 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能和检测要求
 - 4.3 构造设计
 - 4.4 安全规定
 - 5 结构设计的基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载和地震作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 硅酮结构密封胶设计
 - 6 框支承玻璃幕墙结构设计
 - 6.1 玻璃
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 全玻幕墙结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 面板
 - 7.3 玻璃肋
 - 7.4 胶缝
 - 8 点支承玻璃幕墙结构设计
 - 8.1 玻璃面板
 - 8.2 支承装置
 - 8.3 支承结构
 - 9 加工制作
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 铝型材
 - 9.3 钢构件
 - 9.4 玻璃
 - 9.5 明框幕墙组件
 - 9.6 隐框幕墙组件
 - 9.7 单元式玻璃幕墙
 - 9.8 玻璃幕墙构件检验
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 安装施工准备
 - 10.3 构件式玻璃幕墙
 - 10.4 单元式玻璃幕墙
 - 10.5 全玻幕墙
 - 10.6 点支承玻璃幕墙
 - 10.7 安全规定
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 框支承玻璃幕墙
 - 11.3 全玻幕墙
 - 11.4 点支承玻璃幕墙
 - 12 保养和维修
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475