10.1 一般规定
10.1.1 安装玻璃幕墙的主体结构,应符合有关结构施工质量验收规范的要求。
10.1.2 进场安装的玻璃幕墙构件及附件的材料品种、规格、色泽和性能,应符合设计要求。
10.1.3 玻璃幕墙的安装施工应单独编制施工组织设计,并应包括下列内容:
1 工程进度计划;
2 与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案;
3 搬运、吊装方法;
4 测量方法;
5 安装方法;
6 安装顺序;
7 构件、组件和成品的现场保护方法;
8 检查验收;
9 安全措施。
10.1.4 单元式玻璃幕墙的安装施工组织设计尚应包括以下内容:
1 吊具的类型和吊具的移动方法,单元组件起吊地点、垂直运输与楼层上水平运输方法和机具;
2 收口单元位置、收口闭合工艺及操作方法;
3 单元组件吊装顺序以及吊装、调整、定位固定等方法和措施;
4 幕墙施工组织设计应与主体工程施工组织设计的衔接,单元幕墙收口部位应与总施工平面图中施工机具的布置协调,如果采用吊车直接吊装单元组件时,应使吊车臂覆盖全部安装位置。
10.1.5 点支承玻璃幕墙的安装施工组织设计尚应包括以下内容:
1 支承钢结构的运输、现场拼装和吊装方案;
2 拉杆、拉索体系预拉力的施加、测量、调整方案以及索杆的定位、固定方法;
3 玻璃的运输、就位、调整和固定方法;
4 胶缝的充填及质量保证措施。
10.1.6 采用脚手架施工时,玻璃幕墙安装施工厂商应与土建施工单位协商幕墙施工所用脚手架方案。悬挂式脚手架宜为3层层高;落地式脚手架应为双排布置。
10.1.7 玻璃幕墙的施工测量应符合下列要求:
1 玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合,其偏差应及时调整,不得积累;
2 应定期对玻璃幕墙的安装定位基准进行校核;
3 对高层建筑的测量应在风力不大于4级时进行。
10.1.8 幕墙安装过程中,构件存放、搬运、吊装时不应碰撞和损坏;半成品应及时保护;对型材保护膜应采取保护措施。
10.1.9 安装镀膜玻璃时,镀膜面的朝向应符合设计要求。
10.1.10 焊接作业时,应采取保护措施防止烧伤型材或玻璃镀膜。
    
      
    10.1.1 为了保证幕墙安装施工的质量,要求主体结构工程应满足幕墙安装的基本条件,特别是主体结构的垂直度和外表面平整度及结构的尺寸偏差,尤其是外立面很复杂的结构,必须同主体结构设计相符,并满足验收规范的要求。相关的主体结构验收规范主要包括;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203等。
10.1.2 玻璃幕墙的构件及附件的材料品种、规格、色泽和性能,应在玻璃幕墙设计文件中明确规定,安装施工时应按设计要求执行。对进场构件、附件、玻璃,密封材料和胶垫等,应按质量要求进行检查和验收,不得使用不合格和过期的材料。对幕墙施工环境和分项工程施工顺序要认真研究,对会造成严重污染的分项工程应安排在幕墙安装前施工,否则应采取可靠的保护措施。
10.1.3 玻璃幕墙的安装施工质量,是直接影响玻璃幕墙能否满足其建筑物理及其他性能要求的关键之一,同时玻璃幕墙安装施工又是多工种的联合施工,和其他分项工程施工难免有交叉和衔接的工序。因此,为了保证玻璃幕墙安装施工质量,要求安装施工承包单位单独编制玻璃幕墙施工组织设计方案。
10.1.4 单元式幕墙的安装施工组织设计比构件式有明显区别。本条主要是针对单元式幕墙的自身特点而重点强调的。
10.1.5 点支承玻璃幕墙的安装施工的关键是支承钢结构,包括管桁架结构和索杆体系等。索杆的张拉方案包括锚具的选择和固定方法、张拉机具的要求、张拉顺序、张拉批次(包括张拉力分级和张拉时间)、张拉力或变形的测量和调整方法等,同时应做好张拉过程记录。
10.1.6 施工脚手架应根据工程和施工现场的情况确定,宜进行必要的计算和设计,连接固定必须牢固、可靠,确保安全。
10.1.7 玻璃幕墙的施工测量,主要强调:
1 玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合,主体结构出现偏差时,玻璃幕墙分格线应根据主体结构偏差及时进行调整,不得积累;
2 定期对玻璃幕墙安装定位基准进行校核,以保证安装基准的正确性,避免因此产生安装误差;
3 对高层建筑,风力大于4级时容易产生不安全或测量不准确问题。
10.1.8 安装过程的半成品容易被损坏、污染,应引起重视,采取保护措施。
10.1.9 镀膜玻璃膜面有方向性,向内、向外效果不同;如果方向不正确,还会影响镀膜的寿命。
- 上一节:10 安装施工
 - 下一节:10.2 安装施工准备
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金材料
 - 3.3 钢材
 - 3.4 玻璃
 - 3.5 建筑密封材料
 - 3.6 硅酮结构密封胶
 - 3.7 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能和检测要求
 - 4.3 构造设计
 - 4.4 安全规定
 - 5 结构设计的基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载和地震作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 硅酮结构密封胶设计
 - 6 框支承玻璃幕墙结构设计
 - 6.1 玻璃
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 全玻幕墙结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 面板
 - 7.3 玻璃肋
 - 7.4 胶缝
 - 8 点支承玻璃幕墙结构设计
 - 8.1 玻璃面板
 - 8.2 支承装置
 - 8.3 支承结构
 - 9 加工制作
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 铝型材
 - 9.3 钢构件
 - 9.4 玻璃
 - 9.5 明框幕墙组件
 - 9.6 隐框幕墙组件
 - 9.7 单元式玻璃幕墙
 - 9.8 玻璃幕墙构件检验
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 安装施工准备
 - 10.3 构件式玻璃幕墙
 - 10.4 单元式玻璃幕墙
 - 10.5 全玻幕墙
 - 10.6 点支承玻璃幕墙
 - 10.7 安全规定
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 框支承玻璃幕墙
 - 11.3 全玻幕墙
 - 11.4 点支承玻璃幕墙
 - 12 保养和维修
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475