5.6 硅酮结构密封胶设计
5.6.1 硅酮结构密封胶的粘接宽度应符合本规范第5.6.3或5.6.4条的规定,且不应小于7mm;其粘接厚度应符合本规范第5.6.5条的规定,且不应小于6mm。硅酮结构密封胶的粘接宽度宜大于厚度,但不宜大于厚度的2倍。隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘接厚度不应大于12mm。
5.6.2 硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算。在风荷载、水平地震作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值,f1,f1应取0.2N/m㎡;在永久荷载作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f2,f2应取0.01N/m㎡。
5.6.3 竖向隐框、半隐框玻璃幕墙中玻璃和铝框之间硅酮结构密封胶的粘接宽度Cs,应按根据受力情况分别按下列规定计算。非抗震设计时,可取第1、3款计算的较大值;抗震设计时,可取第2、3款计算的较大值。
1 在风荷载作用下,粘接宽度Cs应按下式计算:
	 
	
5.6.4 水平倒挂的隐框、半隐框玻璃和铝框之间硅酮结构密封胶的粘接宽度Cs应按下式计算:
	 
5.6.5 硅酮结构密封胶的粘接厚度ts(图5.6.5)应符合公式(5.6.5-1)的要求。
	 
	
5.6.6 隐框或横向半隐框玻璃幕墙,每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条,托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用,且其长度不应小于100mm、厚度不应小于2mm、高度不应超出玻璃外表面。托条上应设置衬垫。
    
      
    5.6.1 硅酮结构密封胶承受荷载和作用产生的应力大小,关系到幕墙构件的安全,对结构胶必须进行承载力验算,而且保证最小的粘结宽度和厚度。
隐框幕墙玻璃板材的结构胶粘结宽度一般应大于其厚度;全玻幕墙结构胶的粘结厚度由计算确定,有可能大于其宽度。当满足结构计算要求时,允许在全玻幕墙的板缝中填入合格的发泡垫杆等材料后再进行前、后两面的打胶。
5.6.2 硅酮结构密封胶缝应进行受拉和受剪承载能力极限状态验算,习惯上采用应力表达式。计算应力设计值时,应根据受力状态,考虑作用效应的基本组合。具体的计算方法应符合本规范有关条文的规定。
现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776中,规定了硅酮结构密封胶的拉伸强度值不低于0.6N/㎡ 。在风荷载或地震作用下,硅酮结构密封胶的总安全系数取不小于4,套用概率极限状态设计方法,风荷载分项系数取1.4,地震作用分项系数取1.3,则其强度设计值f1约为0.21-0.195N/㎡ ,本规范取为0.2N/㎡,此时材料分项系数约为3.0。在永久荷载(重力荷载)作用下,硅酮结构密封胶的强度设计值f2取为风荷载作用下强度设计值的1/20,即0.01N/㎡。
5.6.3 幕墙玻璃在风荷载作用下的受力状态相当于承受均布荷载的双向板(图5.2),在支承边缘的最大线均布拉力为αω/2,由结构胶的粘结力承受,即:
	 
    在重力荷载设计值作用下,竖向玻璃幕墙的硅酮结构胶缝承受长期剪应力,平均剪应力τ可表示为:
	 
    剪应力τ不应超过结构胶在永久荷载作用下的强度设计值f2。
5.6.4 倒挂玻璃的风吸力和自重均使胶缝处于受拉工作状态,但是风荷载为可变荷载,自重为永久荷载。因此,结构胶粘接宽度应分别采用其在风荷载和永久荷载作用下的强度设计值分别计算,并叠加。
5.6.5 结构胶的粘结厚度ts由承受的相对位移us决定(图5.3)。在发生相对位移时,结构胶和双面胶带的尺寸ts变为t’s,伸长了(t’s-ts)。这一长度应在硅酮结构密封胶和双面胶带延伸率允许的范围之内。结构胶的变位承受能力占δ=(t’s-ts)/ts,取对应于其受拉应力为0.14N/㎡ 时的伸长率,不同牌号胶的取值会稍有不同,应由结构胶生产厂家提供。
	 
    楼层弹性层间位移角的限值,见本规范第4.2.6条的条文说明。
5.6.6 硅酮结构密封胶承受永久荷载的能力很低,不仅强度设计值f2仅为0.01N/m㎡ ,而且有明显的变形,所以长期受力部位应设金属件支承。竖向幕墙玻璃应在玻璃底端设支托;倒挂玻璃顶应设金属安全件。
- 上一节:5.5 连接设计
 - 下一节:6 框支承玻璃幕墙结构设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语、符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金材料
 - 3.3 钢材
 - 3.4 玻璃
 - 3.5 建筑密封材料
 - 3.6 硅酮结构密封胶
 - 3.7 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能和检测要求
 - 4.3 构造设计
 - 4.4 安全规定
 - 5 结构设计的基本规定
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能
 - 5.3 荷载和地震作用
 - 5.4 作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 5.6 硅酮结构密封胶设计
 - 6 框支承玻璃幕墙结构设计
 - 6.1 玻璃
 - 6.2 横梁
 - 6.3 立柱
 - 7 全玻幕墙结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 面板
 - 7.3 玻璃肋
 - 7.4 胶缝
 - 8 点支承玻璃幕墙结构设计
 - 8.1 玻璃面板
 - 8.2 支承装置
 - 8.3 支承结构
 - 9 加工制作
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 铝型材
 - 9.3 钢构件
 - 9.4 玻璃
 - 9.5 明框幕墙组件
 - 9.6 隐框幕墙组件
 - 9.7 单元式玻璃幕墙
 - 9.8 玻璃幕墙构件检验
 - 10 安装施工
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 安装施工准备
 - 10.3 构件式玻璃幕墙
 - 10.4 单元式玻璃幕墙
 - 10.5 全玻幕墙
 - 10.6 点支承玻璃幕墙
 - 10.7 安全规定
 - 11 工程验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 框支承玻璃幕墙
 - 11.3 全玻幕墙
 - 11.4 点支承玻璃幕墙
 - 12 保养和维修
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检查与维修
 - 12.3 清洗
 - 附录A 耐候钢强度设计值
 - 附录B 钢结构连接强度设计值
 - 附录C 预埋件设计
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475