附录G 游离氧化钙潜在危害的检测推断
G.0.1 硬化混凝土游离氧化钙的潜在危害可按本附录规定的方法进行推断。
G.0.2 游离氧化钙对混凝土潜在危害的检测可分为现场检查、薄片和芯样试件沸煮检测等。
G.0.3 现场检查可将有开裂、崩溃等症状的硬化混凝土初步判断为具有游离氧化钙潜在危害。
G.0.4 在初步判断具有游离氧化钙潜在危害的部位上钻取混凝土芯样,芯样的直径可为70mm~100mm;在同一部位钻取芯样的数量不应少于2个,同一批受检混凝土应取混凝土芯样不少于3组。
G.0.5 在每个混凝土芯样上应先截取一个无外观缺陷的10mm厚的薄片试件,再将混凝土芯样加工成高径比为1.0的芯样试件,芯样试件的加工质量应符合现行行业标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384的规定。
G.0.6 试件的沸煮检测应符合下列规定:
1 薄片试件沸煮检测应将薄片试件放在沸煮箱的试架上,沸煮制度应符合本附录第G.0.10条的规定;
2 芯样试件检测应将同一部位钻取的2个芯样试件中的1个放在沸煮箱的试架上,沸煮制度应符合本附录第G.0.10条的规定。
G.0.7 沸煮过的芯样试件应晾置3d,并应与未沸煮的芯样试件同时进行抗压强度测试。芯样试件抗压强度测试应符合现行行业标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384的规定。
G.0.8 每组芯样试件抗压强度变化的百分率ξcor应按下式计算,并应计算全部芯样试件抗压强度变化百分率的平均值ξcor,m。

式中:ξcor——芯样试件抗压强度变化的百分率;
fcor——未沸煮芯样试件抗压强度 (MPa);
f*cor——同组沸煮芯样试件抗压强度 (MPa)。
G.0.9 当沸煮试件的粗骨料没有明显的膨胀迹象时,可按下列规定判定游离氧化钙对混凝土的潜在危害:
1 当有两个或两个以上沸煮试件出现开裂或崩溃等现象时,宜判定该批混凝土存在游离氧化钙的潜在危害;
2 当芯样试件强度变化百分率平均值ξcor,m>30%时,可判定该批混凝土存在游离氧化钙的潜在危害;
3 仅有一个薄片试件出现开裂或崩溃等现象且对应芯样的ξcor>30%时,可判定该区域混凝土存在游离氧化钙的潜在危害。
G.0.10 沸煮制度应符合下列规定:
1 沸煮箱内的水位应使整个沸煮过程中试件始终处于水中;
2 在30min±5min内应将沸煮箱内的水加热至沸腾;
3 恒沸时间应为6h,关闭沸煮箱后应使水温自然降至室温。
顶部
- 上一节:附录F 结构性能的静力荷载检验
- 下一节:附录H 混凝土中氯离子含量测定
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 建筑结构检测分类
- 3.2 检测工作基本要求
- 3.3 检测方法和抽样方案
- 3.4 结构和构件的检测
- 3.5 检测结论与判定
- 3.6 建筑结构的评定
- 4 混凝土结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 原材料的质量及性能
- 4.3 构件材料强度
- 4.4 混凝土的性能
- 4.5 构件的缺陷与损伤
- 4.6 混凝土中钢筋检测
- 4.7 装配式混凝土结构
- 4.8 混凝土结构性能评定
- 5 砌体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 砌筑块材
- 5.3 砌筑砂浆
- 5.4 砌体的力学性能
- 5.5 砌筑质量与构造
- 5.6 结构构件的损伤
- 5.7 砌体结构的评定
- 6 钢结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 钢材的力学性能
- 6.3 连接
- 6.4 节点
- 6.5 尺寸与偏差
- 6.6 变形与损伤
- 6.7 构造与稳定
- 6.8 涂装防护
- 6.9 结构性能实荷检验与动测
- 6.10 既有钢结构的评定
- 7 钢管混凝土结构和钢 混凝土组合结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 钢管混凝土结构的检测
- 7.3 钢-混凝土组合结构的检测
- 7.4 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构的评定
- 8 木结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 木材性能
- 8.3 木材缺陷
- 8.4 制作与安装偏差
- 8.5 连接与构造
- 8.6 变形损伤与防护措施
- 8.7 既有木结构的评定
- 9 既有轻型围护结构
- 9.1 一般规定
- 9.1 一般规定
- 9.2 雪荷载
- 9.3 风荷载
- 附录A 间接测试方法测试结果的修正和验证
- 附录B 结构动力测试方法和要求
- 附录C 建筑振动的测试
- 附录D 结构和构件测量方法
- 附录E 构件承载力可靠指标与变异系数
- 附录F 结构性能的静力荷载检验
- 附录G 游离氧化钙潜在危害的检测推断
- 附录H 混凝土中氯离子含量测定
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475