9.3 风荷载
9.3.1 对风荷载敏感的既有建筑轻型围护结构宜对基本风压、瞬时风的动力系数或分项系数进行符合实际情况的调整。
9.3.2 轻型围护结构的风压可按现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定由重现期50年调整为100年。
9.3.3 在按本标准第9.3.2条进行调整时,风荷载的分项系数应按下列规定计算确定:
1 风荷载的分项系数应按下式计算确定:

式中:γQ,W——风荷载的分项系数;
βS——作用效应的可靠指标,可为2.05;
δW——风压概率分布的变异系数。
2 风压统计分布的均值和其对应的标准差可按现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的参数计算确定。
3 基本风压可作为风压概率分布的均值,风压统计分布均值对应的标准差经过调整可作为风压概率分布均值的标准差。
4 风压概率分布的变异系数可用风压概率分布均值的标准差除以风压概率分布的均值计算确定。
5 当计算得到的分项系数小于1.5时,风荷载的分项系数应取1.5。
9.3.4 轻型围护结构的瞬时风计算风压值,可按下式计算确定:

式中:wks——瞬时风计算风压值;
βz——瞬时风的动力系数;
μsl——风荷载体型系数,按现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定确定;
μz——风压高度变化系数,按现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定确定;
w0s——瞬时风的基本风压。
9.3.5 50年基准期10m高处瞬时风的基本风压可按下列方法确定:
1 应对当地气象台站统计数据调整后确定;
2 当缺乏50年的统计数据时,可依据短期统计数据,按现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的方法推算;
3 可取现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009规定基本风压的2.3倍~2.6倍作为当地瞬时风对应的基本风压。
9.3.6 瞬时风的动力系数可按本标准附录Q的方法确定。
9.3.7 当采用了瞬时风的计算风压值和动力系数后,轻型围护结构风荷载的系数可为1.4或1.5。
顶部
- 上一节:9.2 雪荷载
- 下一节:附录A 间接测试方法测试结果的修正和验证
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 建筑结构检测分类
- 3.2 检测工作基本要求
- 3.3 检测方法和抽样方案
- 3.4 结构和构件的检测
- 3.5 检测结论与判定
- 3.6 建筑结构的评定
- 4 混凝土结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 原材料的质量及性能
- 4.3 构件材料强度
- 4.4 混凝土的性能
- 4.5 构件的缺陷与损伤
- 4.6 混凝土中钢筋检测
- 4.7 装配式混凝土结构
- 4.8 混凝土结构性能评定
- 5 砌体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 砌筑块材
- 5.3 砌筑砂浆
- 5.4 砌体的力学性能
- 5.5 砌筑质量与构造
- 5.6 结构构件的损伤
- 5.7 砌体结构的评定
- 6 钢结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 钢材的力学性能
- 6.3 连接
- 6.4 节点
- 6.5 尺寸与偏差
- 6.6 变形与损伤
- 6.7 构造与稳定
- 6.8 涂装防护
- 6.9 结构性能实荷检验与动测
- 6.10 既有钢结构的评定
- 7 钢管混凝土结构和钢 混凝土组合结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 钢管混凝土结构的检测
- 7.3 钢-混凝土组合结构的检测
- 7.4 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构的评定
- 8 木结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 木材性能
- 8.3 木材缺陷
- 8.4 制作与安装偏差
- 8.5 连接与构造
- 8.6 变形损伤与防护措施
- 8.7 既有木结构的评定
- 9 既有轻型围护结构
- 9.1 一般规定
- 9.1 一般规定
- 9.2 雪荷载
- 9.3 风荷载
- 附录A 间接测试方法测试结果的修正和验证
- 附录B 结构动力测试方法和要求
- 附录C 建筑振动的测试
- 附录D 结构和构件测量方法
- 附录E 构件承载力可靠指标与变异系数
- 附录F 结构性能的静力荷载检验
- 附录G 游离氧化钙潜在危害的检测推断
- 附录H 混凝土中氯离子含量测定
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475