8.7 既有木结构的评定
8.7.1既有木结构应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011进行大震不倒的评定。
8.7.2 既有木结构均应进行抗火灾倒塌能力的评定。
8.7.3 既有木结构承载能力的评定应符合下列规定:
1 构件和连接评定值的分析计算应符合下列规定:
1)构件尺寸应采用实测值;
2)构件承载力的分析应考虑缺陷和不可恢复性损伤的不利影响;
3)构件的材料强度可取国家现行有关标准规定的设计值或实测得到的评定值。
2 木构件承载能力的评定宜符合下列规定:
1)构件承载力的评定值R与作用效应的评定值S之比大于或等于0.6时,不宜评定为失效概率偏大或承载能力不足。
2)构件承载力的评定值R与作用效应的评定值S之比小于0.6时,可评定为失效概率偏大或承载能力不足。
3 木结构中金属构件和连接承载能力的评定宜符合现行国家标准 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的相关规定。
8.7.4 各类木结构轻型木屋盖抗风承载力的评定应符合下列规定:
1 轻型木屋盖承受的风荷载应符合下列规定:
1)基本风压或分项系数应按本标准第9章的规定调整;
2)轻型木屋盖应按本标准附录Q的规定确定瞬时风的动力系数。
2 轻型木屋盖构件和连接承载力的评定值应按本标准第8.7.3条的规定进行分析计算。
3 轻型木屋盖构件承载能力的评定应符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的规定。
8.7.5 既有木结构应进行抗震适用性的评定。
8.7.6 多层和高层木结构应进行抗风适用性的评定。
顶部
- 上一节:8.6 变形损伤与防护措施
- 下一节:9 既有轻型围护结构
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 建筑结构检测分类
- 3.2 检测工作基本要求
- 3.3 检测方法和抽样方案
- 3.4 结构和构件的检测
- 3.5 检测结论与判定
- 3.6 建筑结构的评定
- 4 混凝土结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 原材料的质量及性能
- 4.3 构件材料强度
- 4.4 混凝土的性能
- 4.5 构件的缺陷与损伤
- 4.6 混凝土中钢筋检测
- 4.7 装配式混凝土结构
- 4.8 混凝土结构性能评定
- 5 砌体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 砌筑块材
- 5.3 砌筑砂浆
- 5.4 砌体的力学性能
- 5.5 砌筑质量与构造
- 5.6 结构构件的损伤
- 5.7 砌体结构的评定
- 6 钢结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 钢材的力学性能
- 6.3 连接
- 6.4 节点
- 6.5 尺寸与偏差
- 6.6 变形与损伤
- 6.7 构造与稳定
- 6.8 涂装防护
- 6.9 结构性能实荷检验与动测
- 6.10 既有钢结构的评定
- 7 钢管混凝土结构和钢 混凝土组合结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 钢管混凝土结构的检测
- 7.3 钢-混凝土组合结构的检测
- 7.4 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构的评定
- 8 木结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 木材性能
- 8.3 木材缺陷
- 8.4 制作与安装偏差
- 8.5 连接与构造
- 8.6 变形损伤与防护措施
- 8.7 既有木结构的评定
- 9 既有轻型围护结构
- 9.1 一般规定
- 9.1 一般规定
- 9.2 雪荷载
- 9.3 风荷载
- 附录A 间接测试方法测试结果的修正和验证
- 附录B 结构动力测试方法和要求
- 附录C 建筑振动的测试
- 附录D 结构和构件测量方法
- 附录E 构件承载力可靠指标与变异系数
- 附录F 结构性能的静力荷载检验
- 附录G 游离氧化钙潜在危害的检测推断
- 附录H 混凝土中氯离子含量测定
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475