9.2 雪荷载
9.2.1 对雪荷载敏感的既有轻型屋盖结构宜对基本雪压、屋面积雪分布系数或雪荷载的分项系数进行符合实际情况的调整。
9.2.2 既有结构轻型屋面雪压的调整应符合现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009或 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的规定。
9.2.3 既有轻型屋面的雪压值应采用按下列方法得到的最大值:
1 现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的当地重现期100年的雪压值;
2 记录到的当地最大雪深与积雪重度上限值计算得到的雪压值;
3 记录到的当地最大积冰厚度与积冰重度计算得到的积冰压力。
9.2.4 既有结构屋盖存在高低跨等情况时,在低跨靠近高跨的部分区域应按最大可能堆雪厚度考虑雪荷载。
9.2.5 当采用重现期50年或100年的雪压值时,既有轻型屋盖雪荷载的分项系数应按下列规定计算确定:
1 雪荷载的分项系数应按下式计算确定:

式中:γQ,S——雪荷载的分项系数;
βS——作用效应的可靠指标,可为2.05;
δsnow——雪压概率分布的变异系数。
2 雪压统计分布的均值和其对应的标准差可按现行国家标准 《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的参数计算确定。
3 基本雪压可作为雪压概率分布的均值,雪压统计分布均值对应的标准差经过调整可作为雪压概率分布均值的标准差。
4 雪压概率分布的变异系数可用雪压概率分布均值的标准差除以雪压概率分布的均值计算确定。
5 当计算得到的分项系数小于1.5时,应取雪荷载的分项系数为1.5。
9.2.6 轻型屋盖结构雪荷载的计算应符合下列规定:
1 雪荷载的评定值应按下式确定:

式中:Qsnow,d——雪荷载的评定值;
γQ,S——雪荷载的分项系数;
μr——屋面积雪分布系数,有时为堆雪系数;
S0,S——调整后的基本雪压;
As,snow——屋面的面积。
2 在荷载组合时,应考虑下列三种组合:
1)只有雪荷载的组合;
2)以雪荷载为主,考虑积灰荷载或除雪荷载的组合;
3)以雪荷载为主,考虑积灰荷载的组合。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 建筑结构检测分类
- 3.2 检测工作基本要求
- 3.3 检测方法和抽样方案
- 3.4 结构和构件的检测
- 3.5 检测结论与判定
- 3.6 建筑结构的评定
- 4 混凝土结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 原材料的质量及性能
- 4.3 构件材料强度
- 4.4 混凝土的性能
- 4.5 构件的缺陷与损伤
- 4.6 混凝土中钢筋检测
- 4.7 装配式混凝土结构
- 4.8 混凝土结构性能评定
- 5 砌体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 砌筑块材
- 5.3 砌筑砂浆
- 5.4 砌体的力学性能
- 5.5 砌筑质量与构造
- 5.6 结构构件的损伤
- 5.7 砌体结构的评定
- 6 钢结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 钢材的力学性能
- 6.3 连接
- 6.4 节点
- 6.5 尺寸与偏差
- 6.6 变形与损伤
- 6.7 构造与稳定
- 6.8 涂装防护
- 6.9 结构性能实荷检验与动测
- 6.10 既有钢结构的评定
- 7 钢管混凝土结构和钢 混凝土组合结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 钢管混凝土结构的检测
- 7.3 钢-混凝土组合结构的检测
- 7.4 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构的评定
- 8 木结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 木材性能
- 8.3 木材缺陷
- 8.4 制作与安装偏差
- 8.5 连接与构造
- 8.6 变形损伤与防护措施
- 8.7 既有木结构的评定
- 9 既有轻型围护结构
- 9.1 一般规定
- 9.1 一般规定
- 9.2 雪荷载
- 9.3 风荷载
- 附录A 间接测试方法测试结果的修正和验证
- 附录B 结构动力测试方法和要求
- 附录C 建筑振动的测试
- 附录D 结构和构件测量方法
- 附录E 构件承载力可靠指标与变异系数
- 附录F 结构性能的静力荷载检验
- 附录G 游离氧化钙潜在危害的检测推断
- 附录H 混凝土中氯离子含量测定
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475