3.4 结构和构件的检测
3.4.1 建筑结构的检测可分为结构检测和构件检测。
3.4.2 结构层面的检测可分为结构体系和构造的核查、结构的监测、结构动力性能测试、结构振动测试,以及结构沉降、倾斜、位移和变形的观测等。
3.4.3 结构体系的构件布置和构造的核查应采取依据设计要求或有关标准的规定对实际情况进行核对的方式。
3.4.4 建筑结构动力性能的测试宜按本标准附录B的规定执行。
3.4.5 当需要确定建筑结构振动的原因和影响程度时,宜按本标准附录C的规定进行振源的振动特征和既有建筑振动的测试或监测。
3.4.6 在分析确定振动源对建筑装修或建筑结构的影响时,应区分建筑原有的损伤与结构振动造成的损伤;当不具备区分的条件时,应在报告中予以明确说明。
3.4.7 当需要确定建筑的沉降、主体倾斜、水平位移和日照变形时,可按现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8规定的适用方法进行检测。主体倾斜宜按本标准附录D的免棱镜全站仪方法进行检测。
3.4.8 在分析不均匀沉降与建筑位移或变形关系时,应区分施工偏差和建筑的位移或变形。
3.4.9 当分析确定不均匀沉降造成的损伤时,应区分建筑物原有的损伤和由不均匀沉降造成的损伤。不均匀沉降造成损伤的判定宜按现行行业标准 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317的有关规定执行。
3.4.10 当需要获取实时、多次或连续的数据时,可采取观测或监测的技术,也可采取观测与监测并用的方式。建筑结构的监测宜选择现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982规定的适用方法。
3.4.11 结构构件的检测技术应包括构件的截面尺寸与偏差、构件的轴线位置、构件位移与变形、构件的动力特性和构件的静力荷载检验等。
3.4.12 构件截面尺寸的检测宜符合下列规定:
1 具备相应条件的构件截面尺寸应采取直接量测的方法;
2 不具备直接量测的构件可采用局部打孔量测、超声测厚仪测试或其他方法以及多种方法综合的检测方法;
3 截面形式复杂的构件宜按本标准附录D规定的方法进行检测;
4 构件截面尺寸的偏差应为设计施工图标注的尺寸与实测尺寸的差值。
3.4.13 构件轴线的检测应符合下列规定:
1 构件轴线位置测定可采用直接量测的方法,也可采用国家现行有关标准规定的适用方法进行测定;
2 构件轴线的偏差应为设计施工图标注的基准轴线的距离与实测距离之间的差值。
3.4.14 建筑结构水平构件跨中点的挠度可按本标准附录D规定的方法进行检测。在检测时,应考虑施工偏差和施工起拱等的影响。
3.4.15 当需要确定水平构件适用性极限状态的挠度时,宜采用静力荷载检验的方法。结构构件静力荷载的检验应按本标准附录F的规定执行。
3.4.16 结构垂直构件的倾斜宜按本标准附录D规定的方法进行检测。在检测中应区分尺寸偏差与构件倾斜之间的差别。
3.4.17 在结构的评定中不得将垂直构件的倾斜作为层间位移使用。
3.4.18 构件的层间位移应通过计算分析确定。
3.4.19 构件的动力特性可结合结构动力特性的测试方法、构件荷载的检验方法和构件应力的测试方法等确定。
顶部
- 上一节:3.3 检测方法和抽样方案
- 下一节:3.5 检测结论与判定
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 建筑结构检测分类
- 3.2 检测工作基本要求
- 3.3 检测方法和抽样方案
- 3.4 结构和构件的检测
- 3.5 检测结论与判定
- 3.6 建筑结构的评定
- 4 混凝土结构
- 4.1 一般规定
- 4.2 原材料的质量及性能
- 4.3 构件材料强度
- 4.4 混凝土的性能
- 4.5 构件的缺陷与损伤
- 4.6 混凝土中钢筋检测
- 4.7 装配式混凝土结构
- 4.8 混凝土结构性能评定
- 5 砌体结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 砌筑块材
- 5.3 砌筑砂浆
- 5.4 砌体的力学性能
- 5.5 砌筑质量与构造
- 5.6 结构构件的损伤
- 5.7 砌体结构的评定
- 6 钢结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 钢材的力学性能
- 6.3 连接
- 6.4 节点
- 6.5 尺寸与偏差
- 6.6 变形与损伤
- 6.7 构造与稳定
- 6.8 涂装防护
- 6.9 结构性能实荷检验与动测
- 6.10 既有钢结构的评定
- 7 钢管混凝土结构和钢 混凝土组合结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 钢管混凝土结构的检测
- 7.3 钢-混凝土组合结构的检测
- 7.4 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构的评定
- 8 木结构
- 8.1 一般规定
- 8.2 木材性能
- 8.3 木材缺陷
- 8.4 制作与安装偏差
- 8.5 连接与构造
- 8.6 变形损伤与防护措施
- 8.7 既有木结构的评定
- 9 既有轻型围护结构
- 9.1 一般规定
- 9.1 一般规定
- 9.2 雪荷载
- 9.3 风荷载
- 附录A 间接测试方法测试结果的修正和验证
- 附录B 结构动力测试方法和要求
- 附录C 建筑振动的测试
- 附录D 结构和构件测量方法
- 附录E 构件承载力可靠指标与变异系数
- 附录F 结构性能的静力荷载检验
- 附录G 游离氧化钙潜在危害的检测推断
- 附录H 混凝土中氯离子含量测定
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475