6.7 构造与稳定
6.7.1 钢结构构造应包括支撑的设置、支撑中杆件的长细比、构件杆件的长细比和保证构件局部稳定的加劲肋。
6.7.2 钢结构支撑体系的连接可按本章第6.3节的规定进行检测;构件和杆件的尺寸可按本章第6.4节的规定进行测定。
6.7.3 钢结构构件截面的宽厚比应按构件的实测尺寸进行核算。
6.7.4 钢结构支撑杆件和构件杆件宜按受压杆件考虑长细比,平面类杆件尚应考虑平面内和平面外长细比的区别。
6.7.5 网架球节点间的杆件出现弯曲宜初步判定尚存在稳定性问题,在进行计算分析时,应考虑不同荷载组合下杆件的内力,以及施工过程造成的附加内力等。
6.7.6 平面屋架的杆件出现平面外的弯曲,节点板出现平面外的位移或变形时,可初步评价存在失稳的问题。
6.7.7 钢构件腹板出现侧弯时,应评定为局部稳定问题。
6.7.8 当对网架中杆件、平面屋架杆件和钢构件腹板等的稳定有疑问时,宜进行实荷检验或模型试验。