目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
B.2 系统性能指标试验方法
B.2.1 系统耐候性试验应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定。系统耐候性试验后,面砖饰面时饰面砖粘结强度试验应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的相关规定。断缝应从饰面砖表面切割至抗裂面层外表面,不应露出耐碱玻纤网布,深度应一致。
B.2.2 系统抗冲击性能试验应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定,试样应与基层粘结紧密,保温层厚度应取50mm;对10J级抗冲击构件,应涂刷一层聚丙烯酸类乳液。
B.2.3 系统抗裂面层不透水性、吸水量、耐冻融性能试验应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定。
B.2.3 系统抗裂面层不透水性、吸水量、耐冻融性能试验应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的相关规定。
B.2.4 系统水蒸气湿流密度应按现行国家标准《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》GB/T 17146中水法的规定进行试验。试样制备应符合下列规定:
1 试样由保温砂浆层和抗裂面层组成,试样尺寸为55mm×200mm×200mm,试样数量2个。
2 试样中,50mm厚的无机轻集料保温砂浆层养护7d后,表面涂覆5mm厚的抗裂砂浆层,再养护5d后,抗裂砂浆层表面涂覆弹性底涂,养护至28d。
3 试验时,弹性底涂表面应朝向湿度小的一侧。
B.2.5 系统热阻试验应符合国家现行标准《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295和《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的相关规定。
B.2.1 本条规定了面砖拉拔试验时的切割深度:断缝应从饰面砖表面切割至抗裂面层外表面(不应露出耐碱玻纤网布),深度应一致。
B.2.3 根据无机轻集料保温砂浆的特点,对抗冲击性试验,除了应按《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004附录A第A.5节有关规定外,还规定试样与基层粘结紧密,保温层厚度取50mm;对10J级抗冲击构件,应在表面涂刷一层丙烯酸类乳液以提高试验稳定性。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 性能要求
- 4.1 系统性能
- 4.2 组成材料性能
- 4.3 检验方法
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工准备
- 6.3 施工流程
- 6.4 施工要点
- 6.5 成品保护
- 6.6 安全文明施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
- 附录B 系统及其组成材料性能试验方法
- B.1 试样制备、养护和状态调节
- B.2 系统性能指标试验方法
- B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
- B.4 界面砂浆性能指标试验方法
- B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
- B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
- B.7 透水性试验方法
- B.8 现场粘结强度检测方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475