目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
B.1 试样制备、养护和状态调节
B.1.1 无机轻集料砂浆保温系统试样应按产品使用说明书中提供的保温系统各组成砂浆的水灰比、构造要求和施工方法进行制备。试样养护时间应为28d。
B.1.2 试样标准养护环境温度应为(23±2)℃,相对湿度应为(60±15)%。条文说明
B.1.2 为满足外墙外保温系统的基本规定,需要对保温系统的组成材料进行检验。《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004规定的试样养护和状态调节环境条件:温度10℃~25℃,相对湿度不应低于50%;《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013规定的标准试验室环境:空气温度(23±2)℃,相对湿度(60±15)%;《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2006规定的养护条件:温度环境(20±3)℃,相对湿度60%~80%;《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547-2017规定的标准试验条件:环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%。对于同一实验室要开展这类产品试验,很难满足不同养护要求,因此,本标准统一了养护和状态调节环境条件。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:附录B 系统及其组成材料性能试验方法
- 下一节:B.2 系统性能指标试验方法
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 性能要求
- 4.1 系统性能
- 4.2 组成材料性能
- 4.3 检验方法
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工准备
- 6.3 施工流程
- 6.4 施工要点
- 6.5 成品保护
- 6.6 安全文明施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
- 附录B 系统及其组成材料性能试验方法
- B.1 试样制备、养护和状态调节
- B.2 系统性能指标试验方法
- B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
- B.4 界面砂浆性能指标试验方法
- B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
- B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
- B.7 透水性试验方法
- B.8 现场粘结强度检测方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475