目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
B.7 透水性试验方法
B.7.1 试样应由30mm厚预制无机轻集料保温砂浆和5mm厚抗裂砂浆组成,尺寸为200mm×200mm。试样成型后,应采用聚乙烯薄膜覆盖养护至14d后,去掉聚乙烯薄膜养护至28d。
B.7.2 试验装置应由带刻度的卡斯通管(Carsten-Rohrchen)组成,容积应为10mL,试管刻度为0.1mL。
B.7.3 应将试样置于水平状态,并将卡斯通管放于试样的中心位置。应采用密封材料密封试样和玻璃试管间的缝隙,向玻璃试管内注水至试管的0刻度,并在试验条件下放置24h后读取试管的刻度(图B.7.3)。

图B.7.3 透水性试验示意
1—无机轻集料保温砂浆;2—抗裂砂浆;3—密封材料;4—卡斯通管;5—水
B.7.4 透水量取试验前后试管的刻度之差,应取2个试样的平均值,并精确至0.1mL。1—无机轻集料保温砂浆;2—抗裂砂浆;3—密封材料;4—卡斯通管;5—水
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
- 下一节:B.8 现场粘结强度检测方法
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 性能要求
- 4.1 系统性能
- 4.2 组成材料性能
- 4.3 检验方法
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工准备
- 6.3 施工流程
- 6.4 施工要点
- 6.5 成品保护
- 6.6 安全文明施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
- 附录B 系统及其组成材料性能试验方法
- B.1 试样制备、养护和状态调节
- B.2 系统性能指标试验方法
- B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
- B.4 界面砂浆性能指标试验方法
- B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
- B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
- B.7 透水性试验方法
- B.8 现场粘结强度检测方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475