目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 一般项目
7.3.1 进场保温材料与构件的外观和包装应完整无破损,且应符合设计要求和本标准第7.2.3条的规定。
检验方法:观察检查。检查数量:全数检查。
7.3.2 当采用耐碱玻纤网布作为防止开裂的措施时,耐碱玻纤网布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实,不得空鼓,耐碱玻纤网布不得皱褶、外露。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查不得少于5处,每处不得少于2㎡。
7.3.3 穿墙套管、脚手眼、孔洞等施工产生的墙体缺陷,应按施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。
检查数量:每个检验批抽查不得少于5处,每处不得少于2㎡。
7.3.3 穿墙套管、脚手眼、孔洞等施工产生的墙体缺陷,应按施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。
检验方法:对照施工方案观察检查。
检查数量:全数检查。
7.3.4 无机轻集料保温砂浆厚度应均匀,接茬应平顺密实。
检查数量:全数检查。
7.3.4 无机轻集料保温砂浆厚度应均匀,接茬应平顺密实。
检验方法:观察、尺量检查。
检查数量:每个检验批应抽查10%,并不得少于10处。
7.3.5 墙体上易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。
检查数量:每个检验批应抽查10%,并不得少于10处。
7.3.5 墙体上易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:按不同部位,每类应抽查10%,并不得少于5处。
检查数量:按不同部位,每类应抽查10%,并不得少于5处。
条文说明
7.3.1 在出厂运输和装卸过程中,界面砂浆、无机轻集料保温砂浆、抗裂砂浆、玻纤网、塑料锚栓的外观和包装容易破损,包装破损后材料受潮等可能进一步影响材料的性能。本条针对这种情况作出规定:要求进入施工现场的节能材料外观和包装应完整无损,并符合设计要求和材料产品标准的规定。
7.3.2 本条是对耐碱玻纤网布的施工要求。耐碱玻纤网布属于隐蔽工程,其质量缺陷完工后难以发现,故施工中应加强管理和严格要求。
7.3.4 墙体采用无机轻集料砂浆保温系统时,保温砂浆层宜连续施工;保温砂浆厚度应均匀,接茬应平顺密实。
7.3.5 本条主要针对容易碰撞、破损的保温层特殊部位要求采取加强措施,防止损坏。具体的防止开裂和破损的加强措施通常由设计或施工技术方案确定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 主控项目
- 下一节:附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 性能要求
- 4.1 系统性能
- 4.2 组成材料性能
- 4.3 检验方法
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工准备
- 6.3 施工流程
- 6.4 施工要点
- 6.5 成品保护
- 6.6 安全文明施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
- 附录B 系统及其组成材料性能试验方法
- B.1 试样制备、养护和状态调节
- B.2 系统性能指标试验方法
- B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
- B.4 界面砂浆性能指标试验方法
- B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
- B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
- B.7 透水性试验方法
- B.8 现场粘结强度检测方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475