目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 一般规定
5.1.1 当采用无机轻集料砂浆保温系统进行外墙体保温设计时,宜选用外保温系统,且外墙外保温层厚度不宜大于50mm。
5.1.2 外墙外保温工程设计不得更改系统构造和组成材料。
5.1.3 外墙宜使用涂料饰面,当外保温系统的饰面层采用粘贴饰面砖时,应提供耐候性检验报告,并应符合下列规定:
5.1.3 外墙宜使用涂料饰面,当外保温系统的饰面层采用粘贴饰面砖时,应提供耐候性检验报告,并应符合下列规定:
1 粘贴饰面砖工程应进行专项设计,编制施工方案,并应符合现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126的相关规定。
2 工程施工前应做样板墙,且应进行面砖拉拔试验,经确认后施工。
3 粘贴面砖时,柔性陶瓷砖胶粘剂和柔性填缝剂应分别符合现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547和《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004的相关规定,并应设置伸缩缝。
4 采用面砖作为饰面的高度不宜超过40m,且不得超过50m。
5.1.4 当采用无机轻集料砂浆保温系统进行外墙体保温设计时,无机轻集料保温砂浆热工参数的选取应符合表5.1.4的规定。
表5.1.4 无机轻集料保温砂浆热工参数的选取

条文说明
5.1.1 本标准中将无机轻集料砂浆保温系统作为一个整体来考虑,规定外墙外保温层的最大厚度,目的是为了保证保温系统的安全性。
5.1.2 外墙外保温工程设计中,不得更改本标准规定的系统构造和组成材料。特殊工程发生更改,与本标准规定的保温系统构造或组成材料不一致时,应由建设单位组织专项的技术论证。
5.1.3 外墙外保温系统饰面层为饰面砖时,应有相应的技术保障措施。本条规定了饰面砖构造无机轻集料砂浆保温系统适用高度,应具备的要求和程序。
施工前应编制专项的施工技术方案,提前进行样板墙施工,进行饰面砖拉伸粘结强度试验,采取有效的施工技术保障措施,必要时可以由建设单位组织专项的技术论证。
5.1.4 本条规定了不同型号的无机轻集料保温砂浆的导热系数、蓄热系数和修正系数设计参数。虽然不同原材料和配合比、不同干密度和导热系数之间略有差异,但分别就三种型号的保温砂浆而言,其值差异不大。
不同型号的无机轻集料保温砂浆的导热系数、蓄热系数在节能计算时,按本条规定数值进行选取计算。
系统供应商所提供的无机轻集料砂浆保温系统型式检验报告导热系数的测试值,不能作为节能建筑节能计算的导热系数计算选取值。
对墙体传热系数热惰性指标的计算及热工性能参数的取值,主要参考《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016的参数取值,但其中抗裂砂浆的热工性能的参数由试验测试结果及经验公式取得。
无机轻集料保温砂浆的导热系数的修正系数取1.25,是通过大量的试验研究,并参考了《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016确定的。
不同配方保温砂浆在不同质量含水率时的导热系数测试结果见图1。

保温砂浆在不同空气相对湿度条件下的质量平衡含水率测试结果见图2。
由中国建筑工业出版社出版的《夏热冬冷地区建筑节能技术》可知,夏热冬冷地区的相对湿度常年在80%左右,通过图1、图2中拟合曲线的计算,该湿度情况下,导热系数增长24.9%,故修正系数取1.25。
5.1.5 密封和防水构造设计包括变形缝的设置、变形缝的构造设计以及系统的起端和终端的包边等。
需设变形缝的部位包括下列内容:
1 基层墙体结构设有伸缩缝、沉降缝和防震缝处;
2 预制墙板相接处;

3 保温系统与不同材料相接处;
4 结构可能产生较大位移的部位,例如建筑体形突变或结构体系变化处;
5 经计算需设置变形缝处;
6 基层材料改变处。
系统的起端和终端包括下列部位:
1 门窗周边;
2 穿墙管线洞口;
3 檐口、女儿墙、勒脚、阳台、雨篷等尽端;
4 变形缝及基层不同构造、不同材料结合处。
对于水平或倾斜的出挑部位,表面应增设防水层。水平或倾斜的出挑部位包括窗台、女儿墙、阳台、雨篷等,这些部位有可能出现积水、积雪情况。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 性能要求
- 4.1 系统性能
- 4.2 组成材料性能
- 4.3 检验方法
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工准备
- 6.3 施工流程
- 6.4 施工要点
- 6.5 成品保护
- 6.6 安全文明施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
- 附录B 系统及其组成材料性能试验方法
- B.1 试样制备、养护和状态调节
- B.2 系统性能指标试验方法
- B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
- B.4 界面砂浆性能指标试验方法
- B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
- B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
- B.7 透水性试验方法
- B.8 现场粘结强度检测方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475