目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 施工流程
6.3.1 涂料饰面外墙外保温工程和外墙内保温工程的工艺流程应按下列步骤进行:
1 在基层处理、验收后,应做好吊垂线、套方、找规矩等工序,应通过做灰饼、冲筋等为后续施工设立参照标的。
2 界面砂浆施工时应弹分割线,设置分割缝或安装分格槽等。
3 无机轻集料保温砂浆施工,施工时应按技术文件进行养护,应在施工完毕后进行验收。
4 抗裂砂浆施工时应先抹底层抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网布,再抹面层抗裂砂浆;施工完毕后进行验收。
5 涂料饰面施工时应先刮涂柔性或弹性腻子。
6.3.2 面砖饰面外墙外保温工程的工艺流程应按下列步骤进行:
1 在基层处理、验收后,应做好吊垂线、套方、找规矩等工序,应通过做灰饼、冲筋等为后续施工设立参照标的。
2 界面砂浆施工时应弹分割线,设置分割缝或安装分格槽等。
3 无机轻集料保温砂浆施工时应按技术文件进行养护,应在施工完毕后进行验收。
4 抗裂砂浆施工时应先抹底层抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网布、安装锚栓再抹面层抗裂砂浆;施工完毕后进行验收。
5 饰面砖粘贴施工时应粘贴牢固。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 性能要求
- 4.1 系统性能
- 4.2 组成材料性能
- 4.3 检验方法
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑构造
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工准备
- 6.3 施工流程
- 6.4 施工要点
- 6.5 成品保护
- 6.6 安全文明施工
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 主控项目
- 7.3 一般项目
- 附录A 无机轻集料砂浆保温系统基本构造
- 附录B 系统及其组成材料性能试验方法
- B.1 试样制备、养护和状态调节
- B.2 系统性能指标试验方法
- B.3 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法
- B.4 界面砂浆性能指标试验方法
- B.5 抗裂砂浆性能指标试验方法
- B.6 耐碱玻纤网布性能指标试验方法
- B.7 透水性试验方法
- B.8 现场粘结强度检测方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475