目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 曲线形受弯构件
5.3.1 曲线形受弯构件包括等截面曲线形受弯构件和变截面曲线形受弯构件(图5.3.1)。曲线形构件曲率半径R应大于125t(t为层板厚度)。

图5.3.1 变截面曲线形受弯构件示意

图5.3.1 变截面曲线形受弯构件示意
5.3.2 曲线形矩形截面受弯构件的抗弯承载能力,应按下列规定验算:
1 对于等截面曲线形受弯构件,抗弯承载能力应按下式验算:

式中:
fm——胶合木抗弯强度设计值(N/mm2);
fm——胶合木抗弯强度设计值(N/mm2);
M——受弯构件弯矩设计值(N·mm);
b——构件的截面宽度(mm);
h——构件的截面高度(mm);
kr——胶合木曲线形构件强度修正系数,按本规范公式(4.2.1)计算。
2 对于变截面曲线形受弯构件,抗弯承载能力的验算应将变截面直线部分按本规范第5.2节的规定验算,曲线部分应按下列公式验算:

式中:
M——曲线部分跨中弯矩设计值(N·mm);
b——构件截面宽度(mm);
hb——构件在跨中的截面高度(mm);
φl——受弯构件的侧向稳定系数;
Kθ——几何调整系数;式中,D、H和F为系数,应按表5.3.2确定;
Rm——构件中心线处的曲率半径;
f′m ——不考虑高度或体积调整系数的胶合木抗弯强度设计值(N/mm2)。
表5.3.2 D、H和F系数取值表

注:对于中间的角度,可采用插值法得到D、E和F值。
5.3.3 曲线形矩形截面受弯构件的受剪承载能力应按下式验算:

式中:
fv——胶合木抗剪强度设计值(N/mm2);
V——受弯构件端部剪力设计值(N);
b——构件截面宽度(mm);
ha——构件在端部的截面高度(mm)。
5.3.4 曲线形受弯构件的径向承载能力应按本规范附录E的规定进行验算。
5.3.5 变截面曲线形受弯构件的挠度应按下列公式进行验算:

式中:
ωc——构件跨中挠度(mm);
qk——均布荷载标准值(N/mm);
l——跨度(mm);
E——弹性模量;
b——构件的截面宽度(mm);
hb——构件在跨中的截面高度(mm);
ha——构件在端部的截面高度(mm);
θB——底部斜角度数;
θT——顶部斜角度数。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.2 变截面直线形受弯构件
- 下一节:5.4 轴心受拉和轴心受压构件
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 木材
- 3.2 结构用胶
- 3.3 钢材
- 4 基本设计规定
- 4.1 设计原则
- 4.2 设计指标和允许值
- 5 构件设计
- 5.1 等截面直线形受弯构件
- 5.2 变截面直线形受弯构件
- 5.3 曲线形受弯构件
- 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.5 拉弯和压弯构件
- 5.6 构件的局部承压
- 6 连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 销轴类紧固件的连接计算
- 6.3 剪板的连接计算
- 7 构件防火设计
- 7.1 防火设计
- 7.2 防火构造
- 8 构造要求
- 8.1 一般规定
- 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
- 8.3 梁与梁的连接
- 8.4 梁和柱的连接
- 8.5 构件与基础的连接
- 8.6 拱构件的连接
- 8.7 桁架构件的连接
- 8.8 构件耐久性构造
- 9 构件制作与安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 普通层板胶合木构件组坯
- 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
- 9.4 构件制作
- 9.5 构件连接施工
- 9.6 构件安装
- 10 防护与维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 防腐处理
- 10.3 检查和维护
- 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
- A.1 剪切试验
- A.2 浸渍剥离试验
- A.3 耐久性试验
- A.4 垂直拉伸试验
- A.5 木材干缩试验
- 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
- 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
- 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
- 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
- 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
- F.1 构件中紧固件数量的确定
- F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
- 附录G 常用树种木材的全干相对密度
- 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475