附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
D.0.1 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级,应验证抗弯强度特征值fm,k、抗弯强度特征值fv,k及平均弹性模量Em等主要力学性能。
D.0.2 满足下列条件时,胶合木强度即可确定为本规范规定的某个相应等级:
1 截面高度为300mm的胶合木,经实际测量的抗弯强度特征值fm,k和平均弹性模量值Em均大于本规范规定的强度等级表中所列某一等级的数值;
2 经实际测量的抗剪强度特征值大于表D.0.2中某一树种分级组别的抗剪强度特征值;
表D.0.2 胶合木抗剪强度特征值(N/mm2)

3 如果胶合木试件的截面高度不为300mm,则抗弯强度应乘以系数kh。

D.0.3 在抗弯试验中,胶合木构件的代表性试件不应小于2组试件平均值,每组最少15个试件,每组试件应取自不同的生产批次。选择的构件高度不小于300mm,选择的构件宽度应具有构件产品的代表性。
D.0.4 在抗剪试验中,代表性木材试件应选取构件截面中部2/3位置处的每个强度等级的层板。每一个层板等级至少选取10个试件。
D.0.5 当进行胶合木强度和弹性模量测试时,应符合国家现行有关标准的规定。
D.0.6 构件抗弯强度特征值应在5%分位值基础上获得,置信水平应达到75%。
D.0.7 对已经过足尺试验确定强度分级的胶合木,在生产质量控制中,不论在工厂内部或外部的质量检测时,指接的抗弯强度特征值fm,j,k应符合下列规定:
——层板的平均弹性模量 (N/mm2)。

式中:
fm,g,k——胶合木组坯时层板相应强度等级的抗弯强度特征值。
每一次指接抗弯强度特征值的实验应采用与构件截面h/6处的层板等级相同的指接层板进行试验,每次实验至少应从每个等级中选取20个试件,并得到指接抗弯强度平均特征值。
D.0.8 当使用层板抗拉强度特征值确定同等组合的胶合木强度等级时,构件的抗弯强度特征值和平均弹性模量由下列公式计算:

式中:
ft,l,k——层板抗拉强度特征值(N/mm2);
——层板的平均弹性模量 (N/mm2)。
D.0.9 对已经过层板抗拉强度特征值确定强度分级的胶合木,在生产质量控制中,不论在工厂内部或外部的质量检测时,指接的抗弯强度特征值fm,j,k应满足下列要求:

式中:
fm,g,k——胶合木组坯时层板相应强度等级的抗弯强度特征值。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 木材
- 3.2 结构用胶
- 3.3 钢材
- 4 基本设计规定
- 4.1 设计原则
- 4.2 设计指标和允许值
- 5 构件设计
- 5.1 等截面直线形受弯构件
- 5.2 变截面直线形受弯构件
- 5.3 曲线形受弯构件
- 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.5 拉弯和压弯构件
- 5.6 构件的局部承压
- 6 连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 销轴类紧固件的连接计算
- 6.3 剪板的连接计算
- 7 构件防火设计
- 7.1 防火设计
- 7.2 防火构造
- 8 构造要求
- 8.1 一般规定
- 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
- 8.3 梁与梁的连接
- 8.4 梁和柱的连接
- 8.5 构件与基础的连接
- 8.6 拱构件的连接
- 8.7 桁架构件的连接
- 8.8 构件耐久性构造
- 9 构件制作与安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 普通层板胶合木构件组坯
- 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
- 9.4 构件制作
- 9.5 构件连接施工
- 9.6 构件安装
- 10 防护与维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 防腐处理
- 10.3 检查和维护
- 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
- A.1 剪切试验
- A.2 浸渍剥离试验
- A.3 耐久性试验
- A.4 垂直拉伸试验
- A.5 木材干缩试验
- 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
- 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
- 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
- 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
- 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
- F.1 构件中紧固件数量的确定
- F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
- 附录G 常用树种木材的全干相对密度
- 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475