目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
8.2.1 胶合木梁与砌体或混凝土结构连接时,应避免采用切口连接。木构件不得与砌体或混凝土构件直接接触。
8.2.2 胶合梁支座连接可以采用焊接板或角钢连接(图8.2.2)。木构件与砌体、混凝土构件及金属连接件之间应留有大于10mm的空隙,与连接件接触的梁角应根据焊缝的位置进行倒角。采用角钢连接时,角钢不得与垫板焊接。

图8.2.2 胶合梁支座连接构造示意图
1—金属垫板;2—地锚螺栓;3—金属连接件与梁之间空隙;4—梁角倒角;5—金属连接侧板 (与垫板焊接);6—角钢 (不得与垫板焊接)
8.2.3 当支座宽度小于胶合木构件的截面宽度时,预埋螺栓应放置在构件的中部,可与支座底板焊接,也可将螺栓穿过底板,在底板面上采用螺栓连接。当采用螺栓连接时,在构件上应预留安装螺栓与螺帽的槽口(图8.2.3)。
8.2.4 当梁有较大变形时,梁的端部应做成斜切口,斜切口宽度不得超过支座外边缘(图8.2.4)。

图8.2.3 支座宽度小于梁宽度的连接构造示意图
1—金属连接件 (与垫板焊接);2—预留槽口;3—地锚螺栓;4—混凝土支座

图8.2.4 梁端部斜切口构造示意图
1—斜切口宽度;2—洞口
8.2.5 斜梁底部与支座连接时,斜梁底部及外边缘不应超出支座外缘 (图8.2.5a)。当斜梁顶部与支座连接时,不得在构件连接处开槽口,斜梁底边应放置在与金属连接件侧板焊接的斜向垫板上 (图8.2.5b)。

图8.2.5 斜梁支座连接示意图
1—斜梁;2—支座;3—地锚螺栓;4—连接件侧板;5—梁端应设侧向支撑;6—斜向金属垫板
8.2.6 梁端支座处当采用角钢作为侧向支撑时,角钢与木梁不得连接 (图8.2.6a)。当梁截面高度不大于450mm时,梁端支座处可采用隐蔽式地锚螺栓的连接方式 (图8.2.6b),并应对支座处的上拔荷载和水平荷载进行验算。采用隐蔽式地锚螺栓连接时,梁中应预留螺栓孔,预留孔直径应比地锚螺栓直径大10mm。

图8.2.6 梁端侧向支座构造示意图
1—地锚螺栓;2—角钢;3—金属垫板;4—预留孔;5—梁顶预留螺帽凹槽

图8.2.7 曲线梁或变截面梁支座示意图
1—低摩擦力底板;2—椭圆形槽孔
8.2.7 曲线梁或变截面梁与支座连接时,应设置低摩擦力的底板,并在底板上预留椭圆形槽孔,允许构件水平移动 (图8.2.7)。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 梁与梁的连接
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 木材
- 3.2 结构用胶
- 3.3 钢材
- 4 基本设计规定
- 4.1 设计原则
- 4.2 设计指标和允许值
- 5 构件设计
- 5.1 等截面直线形受弯构件
- 5.2 变截面直线形受弯构件
- 5.3 曲线形受弯构件
- 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.5 拉弯和压弯构件
- 5.6 构件的局部承压
- 6 连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 销轴类紧固件的连接计算
- 6.3 剪板的连接计算
- 7 构件防火设计
- 7.1 防火设计
- 7.2 防火构造
- 8 构造要求
- 8.1 一般规定
- 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
- 8.3 梁与梁的连接
- 8.4 梁和柱的连接
- 8.5 构件与基础的连接
- 8.6 拱构件的连接
- 8.7 桁架构件的连接
- 8.8 构件耐久性构造
- 9 构件制作与安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 普通层板胶合木构件组坯
- 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
- 9.4 构件制作
- 9.5 构件连接施工
- 9.6 构件安装
- 10 防护与维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 防腐处理
- 10.3 检查和维护
- 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
- A.1 剪切试验
- A.2 浸渍剥离试验
- A.3 耐久性试验
- A.4 垂直拉伸试验
- A.5 木材干缩试验
- 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
- 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
- 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
- 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
- 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
- F.1 构件中紧固件数量的确定
- F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
- 附录G 常用树种木材的全干相对密度
- 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475