8.4 梁和柱的连接
8.4.1 木梁与木柱或与钢柱在中间支座的连接,可采用U形连接件连接(图8.4.1a、b),或采用T形连接钢板连接(图8.4.1c)。当梁端局部承压不满足要求时,可在柱顶部附加底板。

图8.4.1 梁柱在中间支座连接示意图
1—木柱;2—金属焊接连接件;3—螺栓;4—U形连接件 (与钢柱焊接);5—两侧的T形连接件
8.4.2 梁在屋脊处与柱连接时,可采用柱顶剖斜口的连接构造(图8.4.2a),也可采用在柱顶安装三角形填块的连接构造(图8.4.2b)。

图8.4.2 梁柱在屋脊处连接构造示意图
1—两侧的T形连接件;2—柱顶斜面;3—两侧的金属连接板;4—三角形填块
8.4.3 梁与木柱或与钢柱在端支座处的连接,可采用扁钢连接件连接(图8.4.3a),或采用U形连接件连接(图8.4.3b)。当要求连接件不外露时,梁与木柱连接可采用隐藏式连接构造(图8.4.3c)。隐藏式连接应采用螺纹销进行连接,螺纹销在梁或柱内的长度不应大于150mm。

图8.4.3 梁柱在端支座上的连接示意图
1—木柱;2—两侧扁钢连接件;3—螺栓;4—U形连接件 (与钢柱焊接);5—螺纹销;6—凹槽安装孔
8.4.4 当梁柱的截面宽度不同时,梁柱连接处可采用U形连接件和附加木垫块的连接构造。附加木垫块应由连接螺栓与梁或柱连接在一起。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.3 梁与梁的连接
- 下一节:8.5 构件与基础的连接
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 木材
- 3.2 结构用胶
- 3.3 钢材
- 4 基本设计规定
- 4.1 设计原则
- 4.2 设计指标和允许值
- 5 构件设计
- 5.1 等截面直线形受弯构件
- 5.2 变截面直线形受弯构件
- 5.3 曲线形受弯构件
- 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.5 拉弯和压弯构件
- 5.6 构件的局部承压
- 6 连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 销轴类紧固件的连接计算
- 6.3 剪板的连接计算
- 7 构件防火设计
- 7.1 防火设计
- 7.2 防火构造
- 8 构造要求
- 8.1 一般规定
- 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
- 8.3 梁与梁的连接
- 8.4 梁和柱的连接
- 8.5 构件与基础的连接
- 8.6 拱构件的连接
- 8.7 桁架构件的连接
- 8.8 构件耐久性构造
- 9 构件制作与安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 普通层板胶合木构件组坯
- 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
- 9.4 构件制作
- 9.5 构件连接施工
- 9.6 构件安装
- 10 防护与维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 防腐处理
- 10.3 检查和维护
- 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
- A.1 剪切试验
- A.2 浸渍剥离试验
- A.3 耐久性试验
- A.4 垂直拉伸试验
- A.5 木材干缩试验
- 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
- 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
- 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
- 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
- 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
- F.1 构件中紧固件数量的确定
- F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
- 附录G 常用树种木材的全干相对密度
- 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475