目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 变截面直线形受弯构件
5.2.1 变截面直线形受弯构件包括单坡和双坡变截面构件。从构件斜面最低点到最高点的高度范围内,应采用相同等级的层板。构件的斜面制作应在工厂完成,不得在现场切割制作。
本节仅对斜面在受压边的构件作出规定,不考虑斜面在受拉边的构件。
5.2.2 均布荷载作用下,支座为简支的单坡或对称双坡变截面直线形受弯构件 (图5.2.2)的抗弯 (包括稳定)、抗剪以及横纹承压承载力应按下列规定进行验算:

图5.2.2 单坡或对称双坡变截面直线形受弯构件示意图
1 最大弯曲应力处离截面高度较小一端的距离z、最大弯曲应力处截面的高度hz和最大弯曲应力处受弯承载能力应按下列公式进行验算:

式中:
σm——最大弯曲应力处的弯曲应力值(N/m㎡);
σm——最大弯曲应力处的弯曲应力值(N/m㎡);
ha——构件最小端的截面高度(mm);
l——构件跨度(mm);
θ——构件斜面与水平面的夹角(°);
q——均布荷载设计值(N/mm);
f′m——不考虑高度或体积调整系数的胶合木抗弯强度设计值(N/m㎡);
ki——变截面直线受弯构件设计强度相互作用调整系数,按本规范第5.2.3条规定采用;
φl——受弯构件的侧向稳定系数,按本规范第5.1.4条规定采用;
2 最大弯曲应力处顺纹受剪承载能力应按下式验算:

式中:
fv——胶合木抗剪强度设计值(N/m㎡);
fv——胶合木抗剪强度设计值(N/m㎡);
3 支座处顺纹受剪承载能力应按本规范第5.1.5条规定进行验算;截面尺寸取支座处构件的截面尺寸;
4 最大弯曲应力处横纹受压承载能力应按下式验算:
式中:fc,90——胶合木横纹承压强度设计值(N/m㎡)。
5.2.3 荷载作用下变截面矩形受弯构件的抗弯强度设计值,除考虑本规范第4.2节规定的调整系数外,还应乘以按下式计算的相互作用调整系数ki:

5.2.3 荷载作用下变截面矩形受弯构件的抗弯强度设计值,除考虑本规范第4.2节规定的调整系数外,还应乘以按下式计算的相互作用调整系数ki:

式中:
fm——胶合木抗弯强度设计值(N/m㎡);
fm——胶合木抗弯强度设计值(N/m㎡);
fc,90——胶合木横纹承压强度设计值(N/m㎡);
fv——胶合木抗剪强度设计值(N/m㎡);
θ——构件斜面与水平面的夹角(°)。
5.2.4 单个集中荷载作用下,单坡或对称双坡变截面矩形受弯构件的最大承载力应按下列规定进行验算:
1 当集中荷载作用处截面高度大于最小端截面高度的2倍时,最大弯曲应力作用点位于截面高度为最小端截面高度的2倍处,即最大弯曲应力处离截面高度较小一端的距离z=ha/tanθ;
2 当集中荷载作用处截面高度小于或等于最小端截面高度的2倍时,最大弯曲应力作用点位于集中荷载作用处;
3 最大弯曲应力处受弯承载能力应按下列公式进行验算:

式中:
σm——最大弯曲应力处的弯曲应力值(N/m㎡);
M——最大弯矩设计值(N·mm);
b——构件截面宽度(mm);
hz——最大弯曲应力处的截面高度(mm);
φl——受弯构件的侧向稳定系数,按本规范第5.1.4条规定采用;
ki——构件设计强度相互作用调整系数,按本规范第5.2.3条规定采用;
f′m——不考虑高度或体积调整系数的胶合木抗弯强度设计值(N/m㎡)。
4 最大弯曲应力处顺纹受剪承载能力和横纹受压承载能力应按式(5.2.2-5)和式(5.2.2-6)进行验算。并且,支座处顺纹受剪承载能力应按本规范第5.1.5条规定进行验算,截面尺寸取支座处构件的截面尺寸。
5.2.5 均布荷载或集中荷载作用下的单坡或对称双坡变截面矩形受弯构件的挠度ωm,可根据变截面构件的等效截面高度,按等截面直线形构件计算,并应符合下列规定:
1 均布荷载作用下,等效截面高度hc应按下式计算:

式中:
hc——等效截面高度;
ha——较小端的截面高度;
kc——截面高度折算系数,按表5.2.5确定。
表5.2.5 均布荷载作用下变截面梁截面高度折算系数kc取值


注:表中为最高截面高度;ha为最小端的截面高度。
2 集中荷载或其他荷载作用下,构件的挠度应按线弹性材料力学方法确定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.1 等截面直线形受弯构件
- 下一节:5.3 曲线形受弯构件
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 木材
- 3.2 结构用胶
- 3.3 钢材
- 4 基本设计规定
- 4.1 设计原则
- 4.2 设计指标和允许值
- 5 构件设计
- 5.1 等截面直线形受弯构件
- 5.2 变截面直线形受弯构件
- 5.3 曲线形受弯构件
- 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.5 拉弯和压弯构件
- 5.6 构件的局部承压
- 6 连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 销轴类紧固件的连接计算
- 6.3 剪板的连接计算
- 7 构件防火设计
- 7.1 防火设计
- 7.2 防火构造
- 8 构造要求
- 8.1 一般规定
- 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
- 8.3 梁与梁的连接
- 8.4 梁和柱的连接
- 8.5 构件与基础的连接
- 8.6 拱构件的连接
- 8.7 桁架构件的连接
- 8.8 构件耐久性构造
- 9 构件制作与安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 普通层板胶合木构件组坯
- 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
- 9.4 构件制作
- 9.5 构件连接施工
- 9.6 构件安装
- 10 防护与维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 防腐处理
- 10.3 检查和维护
- 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
- A.1 剪切试验
- A.2 浸渍剥离试验
- A.3 耐久性试验
- A.4 垂直拉伸试验
- A.5 木材干缩试验
- 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
- 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
- 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
- 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
- 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
- F.1 构件中紧固件数量的确定
- F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
- 附录G 常用树种木材的全干相对密度
- 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475