7.1 防火设计
7.1.1 胶合木结构构件的防火设计和防火构造除应遵守本章的规定外,还应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
7.1.2 本章规定的设计方法适用于耐火极限不超过2.00h的构件防火设计。
7.1.3 在进行胶合木构件的防火设计和验算时,恒载和活载均应采用标准值。
7.1.4 胶合木构件燃烧t小时后,有效炭化速率应根据下式计算:

式中:
βe——根据耐火极限t的要求确定的有效炭化速率(mm/h);
βn——木材燃烧1.00h的名义线性炭化速率(mm/h);采用针叶材制作的胶合木构件的名义线性炭化速率为38mm/h。根据该炭化速率计算的有效炭化速率和有效炭化层厚度应符合表7.1.4的规定;
t——耐火极限(h)。
表7.1.4 有效炭化速率和炭化层厚度

7.1.5 防火设计或验算燃烧后的矩形构件承载能力时,应按本规范第5章的规定进行。构件的各种强度值应采用本规范附录B规定的强度特征值,并应乘以下列调整系数:
1 抗弯强度、抗拉强度和抗压强度调整系数应取1.36;验算时,受弯构件稳定系数和受压构件屈曲强度调整系数应取1.22;
2 受弯和受压构件的稳定计算时,应采用燃烧后的截面尺寸,弹性模量调整系数应取1.05;
3 当考虑体积调整系数时,应按燃烧前的截面尺寸计算体积调整系数。
7.1.6 构件燃烧后(图7.1.6)几何特征的计算公式应按表7.1.6的规定采用。

图7.1.6 三面曝火和四面曝火构件截面简图
1—构件燃烧后剩余截面边缘;2—有效炭化厚度T;3—构件燃烧前截面边缘
表7.1.6 构件燃烧后的几何特征

续表7.1.6

注:表中,h——燃烧前截面高度(mm);b——燃烧前截面宽度(mm);t——耐火极限时间(h);βe——有效炭化速率(mm/h)。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 木材
- 3.2 结构用胶
- 3.3 钢材
- 4 基本设计规定
- 4.1 设计原则
- 4.2 设计指标和允许值
- 5 构件设计
- 5.1 等截面直线形受弯构件
- 5.2 变截面直线形受弯构件
- 5.3 曲线形受弯构件
- 5.4 轴心受拉和轴心受压构件
- 5.5 拉弯和压弯构件
- 5.6 构件的局部承压
- 6 连接设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 销轴类紧固件的连接计算
- 6.3 剪板的连接计算
- 7 构件防火设计
- 7.1 防火设计
- 7.2 防火构造
- 8 构造要求
- 8.1 一般规定
- 8.2 梁与砌体或混凝土结构的连接
- 8.3 梁与梁的连接
- 8.4 梁和柱的连接
- 8.5 构件与基础的连接
- 8.6 拱构件的连接
- 8.7 桁架构件的连接
- 8.8 构件耐久性构造
- 9 构件制作与安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 普通层板胶合木构件组坯
- 9.3 目测分级和机械分级胶合木构件组坯
- 9.4 构件制作
- 9.5 构件连接施工
- 9.6 构件安装
- 10 防护与维护
- 10.1 一般规定
- 10.2 防腐处理
- 10.3 检查和维护
- 附录A 胶粘剂性能要求和测试方法
- A.1 剪切试验
- A.2 浸渍剥离试验
- A.3 耐久性试验
- A.4 垂直拉伸试验
- A.5 木材干缩试验
- 附录B 胶合木强度和弹性模量特征值
- 附录C 进口胶合木强度和弹性模量设计值的规定
- 附录D 根据构件足尺试验确定胶合木强度等级
- 附录E 曲线形受弯构件径向承载力计算
- 附录F 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件的kg值
- F.1 构件中紧固件数量的确定
- F.2 常用紧固件组合作用调整系数kg值
- 附录G 常用树种木材的全干相对密度
- 附录H 不同温度与湿度下的木材平衡含水率
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475