12.4 空气调节
12.4.1 造纸车间完成工段,纸加工车间,纸卷中间立体仓库等的空气调节系统应视为工艺性空气调节系统。冷热源、气流组织、末端设备选择应参照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。
12.4.2 造纸机传动控制室、仪表机柜室空气调节系统应视为工艺性空气调节系统。造纸机传动控制室、仪表机柜室室内温度宜不大于25℃,电机控制中心室内温度宜不大于27℃。
12.4.3 造纸机传动控制室、仪表机柜室的空调设备选择,应经负荷计算。空调机的送风量计算应充分考虑冷负荷中主要为显热负荷的特点,并应考虑全年制冷运行的需求。
12.4.4 设有空气调节的控制室宜保持室内10Pa~20Pa正压。
12.4.5 当采用风冷式制冷机组、风冷分体空调机组时,进风口宜采用方便清洗的过滤措施,且室外部分的设备应采用防腐材料和涂层。
12.4.4 控制室应保持正压,保持室内正压的风量宜由补风系统提供,补风宜经初效、中效过滤和化学过滤器处理。室外空气带有腐蚀性的区域,正压空气宜增加化学过滤处理。为减少投资,化学过滤器宜在空气腐蚀性区域采用。控制室空气调节系统,根据负荷分布情况,应采用合理的气流组织,安装在房间吊顶的送风口不宜布置在电气控制柜上方。控制室空调补风宜经初、中效过滤和化学过滤器过滤处理。
(1)保持室内正压所需风量可根据缝隙法计算,换气次数可根据表29计算。
表29 保持室内正压所需的换气次数(h-1)

(2)大型制浆造纸厂的室外空气中含有硫化物和氯化物的微粒和气态化合物,控制室控制设备易受腐蚀影响,当室外空气中含的腐蚀物质超过标准时,补风除经初效过滤还应经化学过滤器及中效过滤处理,以减轻污染物对电气控制系统的腐蚀,减少电气系统的故障率。
(3)目前国内还没有此类对控制室相关环境标准要求,对室内空气品质的要求可参考文献The Instrument Society Of America Standard 71.04-1985中的相关标准。室内空气品质标准可按表30取值。
表30 室内空气品质标准

(4)空气品质等级分类应符合下列要求:
G1:合适——环境腐蚀物质有效控制,不会对设备可靠性构成威胁。
G2:轻度不合适——环境腐蚀物质一般控制,可能对设备可靠性构成威胁。
G3:不合适——环境腐蚀物质极有可能对设备可靠性构成威胁。
G4:重度不合适——环境腐蚀物质严重,对电气设备不适合。
(5)控制室空气调节系统,安装在房间吊顶的送风口不宜布置在电气控制柜上方,避免空调开车时可能产生的冷凝水滴在电气控制柜上。
12.4.5 控制室空气调节系统为全年使用,含硫、氯化合物腐蚀气体对风冷制冷主机易产生腐蚀,风冷室外机组应选用防腐型机组。
说明 返回
顶部
- 上一节:12.3 生产车间采暖通风
- 下一节:12.5 制冷站
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺技术及设备选择
- 3.3 工艺设备布置
- 3.4 工艺管道
- 3.5 中心检验分析室
- 3.6 机修车间
- 3.7 仓库
- 4 厂址与总体规划
- 4.1 厂址
- 4.2 总体规划
- 5 热能动力
- 5.1 一般规定
- 5.2 热负荷
- 5.3 燃料供应
- 5.4 主要设备选择
- 5.5 化学水处理
- 5.6 烟气净化处理
- 5.7 其他配套设施
- 5.8 供热系统
- 5.9 压缩空气站
- 6 总平面与运输
- 6.1 主要经济技术指标
- 6.2 总平面布置
- 6.3 物流运输
- 6.4 竖向设计
- 6.5 管线综合布置
- 6.6 绿化
- 7 电气系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 供电
- 7.3 车间配电
- 7.4 电气照明
- 7.5 防雷及接地
- 7.6 电修
- 8 自控仪表
- 8.1 一般规定
- 8.2 监控系统
- 8.3 仪表
- 8.4 信号报警及安全联锁保护系统
- 8.5 控制水平
- 8.6 控制室与机柜室
- 8.7 供电及供气
- 8.8 接地
- 8.9 安装及材料
- 8.10 仪修
- 9 建筑
- 9.1 一般规定
- 9.2 主要车间建筑设计
- 9.3 防火
- 9.4 建筑安全
- 9.5 生产辅助用室
- 10 结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计荷载
- 10.3 构筑物及设备基础
- 10.4 结构防腐蚀
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 取水
- 11.3 给水处理
- 11.4 消防给水
- 11.5 排水工程
- 11.6 废水处理
- 12 采暖通风与空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 室内外计算参数
- 12.3 生产车间采暖通风
- 12.4 空气调节
- 12.5 制冷站
- 12.6 防 排 烟
- 13 清洁生产、节能减排和环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 选址与总图布置的环境保护要求
- 13.3 备料
- 13.4 化学制浆
- 13.5 机械制浆
- 13.6 废纸浆
- 13.7 造纸
- 13.8 碱回收
- 13.9 其他
- 14 职业安全卫生
- 14.1 一般规定
- 14.2 防火防爆
- 14.3 防雷、电气安全
- 14.4 防烫
- 14.5 安全色、安全标志
- 14.6 噪声防护、防振动
- 14.7 防尘
- 14.8 防毒、防腐、防辐射
- 14.9 防暑、防寒、防湿
- 附录A 制浆造纸厂所用的水、电、蒸汽和压缩空气的质量标准和技术参数要求
- 附录B 工艺管道不同介质的流速表
- 附录C 制浆造纸厂主要建筑物火灾危险性分类表
- 附录D 主要车间楼板安装检修等效荷载
- 附录E 制浆造纸厂各生产车间和工作场所设计照明系统的照度标准值
- 附录F 制浆造纸厂用电设备需要系数(Kx)及功率因数(cos)
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475