8.3 仪表
8.3.1 仪表选型应根据被测对象的特点、被测介质的性质及周围环境对仪表的影响等因素确定仪表的防水、防振、防腐蚀、防爆等功能。
8.3.2 仪表选型应兼顾经济合理性和统一互换性,每个项目的各个子项宜选用相同系列的仪表产品。
8.3.3 仪表宜采用4mA~20mA的标准电信号,不宜使用0~10mA的电信号和0.2bar~1.0bar的气信号。
8.3.4 测量仪表的精度等级应按工艺生产特点和要求确定。各类变送器的精度等级不宜低于1级,就地指示表的精度等级宜为1.5级,不应低于2.5级。
8.3.5 纸浆、泥浆等含纤维及固体的导电液体的流量测量宜采用电磁流量计。蒸汽、冷凝水、空气等电磁流量计不适用的流体,宜采用涡街流量计或差压式流量测量等方式。密封水的流量检测宜选用专用的轴封水流量开关。
8.3.6 储存液体介质的槽体的液位测量宜采用法兰式液位变送器。压力容器的液位测量宜采用差压式液位变送器。
8.3.7 洁净液体、蒸汽、空气的压力测量宜采用常规的压力变送器、压力开关、压力表。纸浆、泥浆等含纤维及固形物的介质、黏稠性介质及腐蚀性介质的压力测量宜采用带有隔膜密封的压力变送器、压力开关、压力表。
8.3.8 温度测量宜采用Pt100铂热电阻和热电偶,不宜使用Cu铜热电阻。
8.3.9 石灰窑窑体的表面温度测量宜采用红外测温仪。
8.3.10 生产流程中的纸浆浓度测量宜采用刀式浓度变送器。对要求高精度浓度测量的场合,宜采用旋转式浓度变送器。低浓度时宜采用光(电)浓度变送器。根据工艺条件还可选用总浓度变送器。每个浓度测量点附近宜配备取样阀。
8.3.11 制浆、造纸生产线的控制阀、挡板等宜采用气动执行机构。
8.3.12 控制阀的结构形式应根据流体的性质及综合经济效益选择。
8.3.13 控制阀的材料应根据介质的腐蚀性、磨损性以及温度压力等工况选择。
8.3.14 控制阀的压力等级不应低于工艺管道的压力等级。
8.3.15 涉及安全、经济及其他有位置要求的控制阀,应考虑控制阀在失气或失电时的位置状态。
8.3.16 高黏度、含颗粒及纤维的流体及要求流通能力大的场合宜采用V型调节球阀。高温高压、阀前后压降较大的场合宜选用单座或双座调节阀。大流量、低压差或调节精度要求不高的场合可采用调节蝶阀。气动调节阀均宜配备空气过滤减压阀。
8.3.17 开关阀宜采用O型球阀或闸阀。白水等纤维含量不高的场合可使用开关蝶阀。开关阀宜配备限位开关。
8.3.18 二次仪表宜用于与设备配套的仪表箱柜或没有分散型控制系统(DCS)、可编程序逻辑控制器系统(PLC)的场合。二次仪表宜选用智能数字仪表。
仪表包括现场指示及测量仪表、执行器和二次仪表。现场指示及测量仪表通常指安装在工艺设备和管道上及其附近的各种就地指示表、传感器、变送器等。执行器通常是指各类控制阀(包括调节阀、开关阀)及各类执行机构等。二次仪表通常是指安装在仪表盘柜上的各种显示、调节、记录、积算、报警仪等。执行器按其驱动方式分为电动、气动及液动等。二次仪表已较少使用,仅在不便采用分散型控制系统(DCS)的场合或是随设备配套。
8.3.1 常用的分析仪表:卡帕值分析仪、白度分析仪、pH计、残碱分析仪、残氯分析仪、留着率分析仪、游离度分析仪、折光仪。
8.3.11 当仪表气源连接不便时,宜使用电动执行机构。当采用气动执行机构体积或重量过大时,宜采用电动执行机构。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 监控系统
- 下一节:8.4 信号报警及安全联锁保护系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺技术及设备选择
- 3.3 工艺设备布置
- 3.4 工艺管道
- 3.5 中心检验分析室
- 3.6 机修车间
- 3.7 仓库
- 4 厂址与总体规划
- 4.1 厂址
- 4.2 总体规划
- 5 热能动力
- 5.1 一般规定
- 5.2 热负荷
- 5.3 燃料供应
- 5.4 主要设备选择
- 5.5 化学水处理
- 5.6 烟气净化处理
- 5.7 其他配套设施
- 5.8 供热系统
- 5.9 压缩空气站
- 6 总平面与运输
- 6.1 主要经济技术指标
- 6.2 总平面布置
- 6.3 物流运输
- 6.4 竖向设计
- 6.5 管线综合布置
- 6.6 绿化
- 7 电气系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 供电
- 7.3 车间配电
- 7.4 电气照明
- 7.5 防雷及接地
- 7.6 电修
- 8 自控仪表
- 8.1 一般规定
- 8.2 监控系统
- 8.3 仪表
- 8.4 信号报警及安全联锁保护系统
- 8.5 控制水平
- 8.6 控制室与机柜室
- 8.7 供电及供气
- 8.8 接地
- 8.9 安装及材料
- 8.10 仪修
- 9 建筑
- 9.1 一般规定
- 9.2 主要车间建筑设计
- 9.3 防火
- 9.4 建筑安全
- 9.5 生产辅助用室
- 10 结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计荷载
- 10.3 构筑物及设备基础
- 10.4 结构防腐蚀
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 取水
- 11.3 给水处理
- 11.4 消防给水
- 11.5 排水工程
- 11.6 废水处理
- 12 采暖通风与空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 室内外计算参数
- 12.3 生产车间采暖通风
- 12.4 空气调节
- 12.5 制冷站
- 12.6 防 排 烟
- 13 清洁生产、节能减排和环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 选址与总图布置的环境保护要求
- 13.3 备料
- 13.4 化学制浆
- 13.5 机械制浆
- 13.6 废纸浆
- 13.7 造纸
- 13.8 碱回收
- 13.9 其他
- 14 职业安全卫生
- 14.1 一般规定
- 14.2 防火防爆
- 14.3 防雷、电气安全
- 14.4 防烫
- 14.5 安全色、安全标志
- 14.6 噪声防护、防振动
- 14.7 防尘
- 14.8 防毒、防腐、防辐射
- 14.9 防暑、防寒、防湿
- 附录A 制浆造纸厂所用的水、电、蒸汽和压缩空气的质量标准和技术参数要求
- 附录B 工艺管道不同介质的流速表
- 附录C 制浆造纸厂主要建筑物火灾危险性分类表
- 附录D 主要车间楼板安装检修等效荷载
- 附录E 制浆造纸厂各生产车间和工作场所设计照明系统的照度标准值
- 附录F 制浆造纸厂用电设备需要系数(Kx)及功率因数(cos)
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475