目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.7 供电及供气
8.7.1 自控仪表供电应包括分散型控制系统(DCS)、可编程序逻辑控制器系统(PLC)、现场仪表、仪表盘(柜)。
8.7.2 自控仪表的设备供电宜采用220V,50Hz交流或24V直流。
8.7.3 自控仪表的供电不应从就近照明配电箱取电。
8.7.4 当供电中断,会造成设备损坏和人身伤害事故,造成重大经济损失时,应设置不间断电源(UPS)供电。
8.7.5 UPS后备供电时间(不间断供电时间)不宜小于30分钟。
8.7.6 自控仪表电源容量应按其用电量总和的1.5倍确定。
8.7.7 自控仪表的电源应可靠接地。
8.7.8 自控仪表供气应符合现行国家标准《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB 4830的有关规定。
8.7.9 仪表气源压力应设监视报警回路。
8.7.10 仪表气源宜采用气源分配箱或分配器集中供气方式。气源分配箱或分配器入口应设空气过滤减压器。
8.7.11 从供气管路上取气时,取气部位应设在水平管道的上部。从总管或干管上取气时,应在取气接管处安装气源切断阀。气源切断阀宜采用球阀或截止阀。
8.7.12 仪表空气在引入每个用气点前,应设置切断装置。
8.7.13 现场供气总管、干管及气源分配箱(器)前的配管,应选用镀锌钢管或不锈钢管,连接管件应与管道材质一致。
8.7.4 自控仪表的普通电源和不间断电源(UPS)的质量应符合下列要求:
(1)普通供电交流电源:电压:220VAC±10%;频率:(50±1)Hz;波形失真率:小于10%。
(2)普通供电直流电源:电压:(24±1)VDC%;纹波电压:小于0.5%;交流分量(有效值):小于100mV。
(3)电源瞬断时间应小于用电设备的允许瞬断时间:瞬时跌落:小于20%;不间断供电(UPS)交流电源;电压:220VAC±5%;频率:(50±0.5)Hz;波形失真率:小于5%。
(4)不间断供电(UPS)直流电源:电压:24±0.3VDC%;纹波电压:小于0.2%;
(5)交流分量(有效值):小于40mV;电源瞬断时间应不大于3ms;电压瞬时跌落:小于10%。
8.7.8 自控仪表供气常用指标应符合下列要求:
(1)压力范围:0.5MPa(g)~0.7MPa(g)。
(2)露点:在线压力下的气源露点应比环境温度的极端最低温度至少低10℃。
(3)含油量:小于10mg/m³。
(4)含尘量:小于1mg/m³,粒径不大于3μm。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.6 控制室与机柜室
- 下一节:8.8 接地
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺技术及设备选择
- 3.3 工艺设备布置
- 3.4 工艺管道
- 3.5 中心检验分析室
- 3.6 机修车间
- 3.7 仓库
- 4 厂址与总体规划
- 4.1 厂址
- 4.2 总体规划
- 5 热能动力
- 5.1 一般规定
- 5.2 热负荷
- 5.3 燃料供应
- 5.4 主要设备选择
- 5.5 化学水处理
- 5.6 烟气净化处理
- 5.7 其他配套设施
- 5.8 供热系统
- 5.9 压缩空气站
- 6 总平面与运输
- 6.1 主要经济技术指标
- 6.2 总平面布置
- 6.3 物流运输
- 6.4 竖向设计
- 6.5 管线综合布置
- 6.6 绿化
- 7 电气系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 供电
- 7.3 车间配电
- 7.4 电气照明
- 7.5 防雷及接地
- 7.6 电修
- 8 自控仪表
- 8.1 一般规定
- 8.2 监控系统
- 8.3 仪表
- 8.4 信号报警及安全联锁保护系统
- 8.5 控制水平
- 8.6 控制室与机柜室
- 8.7 供电及供气
- 8.8 接地
- 8.9 安装及材料
- 8.10 仪修
- 9 建筑
- 9.1 一般规定
- 9.2 主要车间建筑设计
- 9.3 防火
- 9.4 建筑安全
- 9.5 生产辅助用室
- 10 结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计荷载
- 10.3 构筑物及设备基础
- 10.4 结构防腐蚀
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 取水
- 11.3 给水处理
- 11.4 消防给水
- 11.5 排水工程
- 11.6 废水处理
- 12 采暖通风与空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 室内外计算参数
- 12.3 生产车间采暖通风
- 12.4 空气调节
- 12.5 制冷站
- 12.6 防 排 烟
- 13 清洁生产、节能减排和环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 选址与总图布置的环境保护要求
- 13.3 备料
- 13.4 化学制浆
- 13.5 机械制浆
- 13.6 废纸浆
- 13.7 造纸
- 13.8 碱回收
- 13.9 其他
- 14 职业安全卫生
- 14.1 一般规定
- 14.2 防火防爆
- 14.3 防雷、电气安全
- 14.4 防烫
- 14.5 安全色、安全标志
- 14.6 噪声防护、防振动
- 14.7 防尘
- 14.8 防毒、防腐、防辐射
- 14.9 防暑、防寒、防湿
- 附录A 制浆造纸厂所用的水、电、蒸汽和压缩空气的质量标准和技术参数要求
- 附录B 工艺管道不同介质的流速表
- 附录C 制浆造纸厂主要建筑物火灾危险性分类表
- 附录D 主要车间楼板安装检修等效荷载
- 附录E 制浆造纸厂各生产车间和工作场所设计照明系统的照度标准值
- 附录F 制浆造纸厂用电设备需要系数(Kx)及功率因数(cos)
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475