3.5 中心检验分析室
3.5.1 中心检验分析室可单建或与办公楼(室)合建。
3.5.2 中心检验分析室应包括物理检测室和分析化验室。
3.5.3 分析化验室应设置通风橱;排水管道宜选用耐化学腐蚀材料。
3.5.4 物理检测室根据产品检测需求,宜设置恒温恒湿室。
3.5.5 工艺研究室供电应同时设置380V、220V两路供应。
3.5.6 中心检验分析室的位置宜接近生产车间环境比较安静清洁的地方,不宜靠近主要交通干道及噪声或振动很大的设备装置。
3.5.7 中心检验分析室室内净高宜为3.0m~3.5m,进深不宜过深,不应影响自然采光。
3.5.8 中心检验分析室内设有蒸煮、造纸小型试验机时,宜布置在底层,并宜与分析室隔离。
3.5.9 中心检验分析室的窗应能开启,门应向外开,通道宽度宜为2m,宜少拐角,药品库应采取耐腐蚀及防火防爆措施。
3.5.10 分析化验室应设试验桌,试验桌的布置可沿墙或在室中部排列。洗涤槽可布置在试验桌一侧,通风柜应设有机械排风。
3.5.11 散热的电热设备和电炉,以及测定仪器设备应放在工作台上,台宽宜为700mm~800mm,台高宜为800mm。
3.5.12 天平室应布置在无振动,无高温影响的环境;天平室不宜有阳光直射,温度变化应小。
3.5.13 量热室布置宜避免阳光直射。
3.5.14 送进中心检验分析室的水质、水压宜与生产车间相同。
3.5.1 设置中心检验分析室的目的是检验产品是否符合国家、行业和市场对所生产的产品的质量要求;检验和校核生产过程中工艺和中间产品所要求的控制参数和质量要求。中心检验分析室承担的任务应包括下列内容:
(1)检验原材料、燃料质量、抽查半成品、成品质量。
(2)生产过程中的工艺参数查定。
(3)新原料、新产品、新工艺的试验及工艺技术改进的科学研究。
(4)污染物的监测,监测项目主要为废水中pH,悬浮物及化学耗氧量,排放气体中的二氧化硫、硫化氢的测定,其他环境控制指标。
(5)对全厂各化验、检验站进行技术指导,统一检测方法,提供标准溶液,定期校正仪器设备。
(6)厂内设自备热电站时,宜统一考虑电站的化验任务。
3.5.2 中心检验分析室的组成宜包括下列内容:
(1)分析化验部分。
(2)物理检验部分。
(3)工艺试验部分。
(4)共用部分宜包括下列内容:
烘箱、高温炉电热室;天平室;显微镜室;样品准备室(原料、燃料、切选粉);仪器、药品库;配液室(制备蒸馏水及标准溶液);仪器设备维修室。
3.5.3 中心检验分析室的主要仪器选用可参照表13的要求,但仪器的质量和精度不宜低于国家、行业和市场对产品检验参数的精度要求。
表13 中心检验分析室的主要仪器选用表





3.5.4 纸张物理检测室宜设恒温恒湿空调系统,宜为:相对湿度65%+2%,温度20℃+2℃。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺技术及设备选择
- 3.3 工艺设备布置
- 3.4 工艺管道
- 3.5 中心检验分析室
- 3.6 机修车间
- 3.7 仓库
- 4 厂址与总体规划
- 4.1 厂址
- 4.2 总体规划
- 5 热能动力
- 5.1 一般规定
- 5.2 热负荷
- 5.3 燃料供应
- 5.4 主要设备选择
- 5.5 化学水处理
- 5.6 烟气净化处理
- 5.7 其他配套设施
- 5.8 供热系统
- 5.9 压缩空气站
- 6 总平面与运输
- 6.1 主要经济技术指标
- 6.2 总平面布置
- 6.3 物流运输
- 6.4 竖向设计
- 6.5 管线综合布置
- 6.6 绿化
- 7 电气系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 供电
- 7.3 车间配电
- 7.4 电气照明
- 7.5 防雷及接地
- 7.6 电修
- 8 自控仪表
- 8.1 一般规定
- 8.2 监控系统
- 8.3 仪表
- 8.4 信号报警及安全联锁保护系统
- 8.5 控制水平
- 8.6 控制室与机柜室
- 8.7 供电及供气
- 8.8 接地
- 8.9 安装及材料
- 8.10 仪修
- 9 建筑
- 9.1 一般规定
- 9.2 主要车间建筑设计
- 9.3 防火
- 9.4 建筑安全
- 9.5 生产辅助用室
- 10 结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计荷载
- 10.3 构筑物及设备基础
- 10.4 结构防腐蚀
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 取水
- 11.3 给水处理
- 11.4 消防给水
- 11.5 排水工程
- 11.6 废水处理
- 12 采暖通风与空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 室内外计算参数
- 12.3 生产车间采暖通风
- 12.4 空气调节
- 12.5 制冷站
- 12.6 防 排 烟
- 13 清洁生产、节能减排和环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 选址与总图布置的环境保护要求
- 13.3 备料
- 13.4 化学制浆
- 13.5 机械制浆
- 13.6 废纸浆
- 13.7 造纸
- 13.8 碱回收
- 13.9 其他
- 14 职业安全卫生
- 14.1 一般规定
- 14.2 防火防爆
- 14.3 防雷、电气安全
- 14.4 防烫
- 14.5 安全色、安全标志
- 14.6 噪声防护、防振动
- 14.7 防尘
- 14.8 防毒、防腐、防辐射
- 14.9 防暑、防寒、防湿
- 附录A 制浆造纸厂所用的水、电、蒸汽和压缩空气的质量标准和技术参数要求
- 附录B 工艺管道不同介质的流速表
- 附录C 制浆造纸厂主要建筑物火灾危险性分类表
- 附录D 主要车间楼板安装检修等效荷载
- 附录E 制浆造纸厂各生产车间和工作场所设计照明系统的照度标准值
- 附录F 制浆造纸厂用电设备需要系数(Kx)及功率因数(cos)
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475