3.6 机修车间
3.6.1 机修车间应承担全厂设备的日常维修和简单设备所需零部件的维修任务。
3.6.2 机修车间配置应根据生产规模、产品品种、企业所在地的外部协作条件确定。大型造纸厂内且附近没有辊筒磨床维修条件的,可配置辊筒磨床。
3.6.3 机修车间宜由金工、钣焊工段组成。机修车间的辅助设施,宜包括工具间和乙炔、氧气瓶间,以及办公、更衣等生活设施。
3.6.4 机修车间各工段的生产火灾危险性类别及建筑最低耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
3.6.5 金工工段宜由机床加工、钳工装配和辅助工种等生产系统及工具间组成。宜配置车床、铣床、刨床、镗床、钻床等设备。
3.6.6 金工工段面积应包括生产机床占用面积,钳工装配、工具间和仓库等面积。
3.6.7 金工工段的机床布置应保证安全作业,方便加工工件的起吊装卸,并应便于机床检修、切屑清理。
3.6.8 机床的布置间距宜符合下列规定:
1 机床与墙之间不宜小于1000mm。
2 机床与机床之间宜为800mm~1500mm,前后之间宜为1000mm~1200mm。
3 机床与通道之间宜为200mm~400mm。
4 机床外形与柱子的距离不宜小于600mm。
3.6.9 金工工段除应按机床要求设计供配电外,检修平台、钳工台、划线平台、砂轮机等附近还应设置动力插座;在布置机床的部位,每隔8m~12m宜设一只局部照明插座。
3.6.10 金工工段生产用水量,应按加工吨备件耗水量1.1m3/t计算,并应配有手压升压泵。每台机床的冷却水量,宜按0.6L/h或0.01m3/昼夜(两班生产)计,中小型磨床可按0.02m3/昼夜(两班生产)计。
3.6.11 钣焊工段宜由钣金和铆焊两部分组成。宜配置卷板、剪板、切割等加工设备以及焊接设备和相应的检验仪器;不锈钢和有色金属维修量较大的仪器应配置氩弧焊机。
3.6.12 钣焊工段应包括原材料加工、焊接组装和材料库、成品库、工具间、辅助材料库等部分。厂房面积宜按平均每平方米建筑面积年维修量计算,宜为0.3t/㎡~0.5t/㎡。电焊区应位于通风较好的位置。
3.6.13 钣焊工段放置机床部分的地面荷载宜为1t/㎡~3t/㎡,铆焊部分地面荷载宜为2t/㎡,氧气、乙炔瓶库的地面、墙壁应防水防腐蚀。
3.6.14 钣焊工段的氧气、乙炔瓶库与有爆炸危险的房间距离应大于30m,25m以内的建筑物不得用明火取暖,室内应设有通风和消防设施;氧气、乙炔瓶应采用防爆型照明灯具,在卷板机、剪板机等设备附近应设置动力插座。
3.6.15 小型制浆造纸厂氧气、乙炔瓶库房面积宜为6m×12m;大中型制浆造纸厂氧气、乙炔瓶库房库房面积宜为12m×24m。当氧气、乙炔瓶间在同一建筑物内时,中间应用墙体隔断,地面荷载宜为8kN/㎡~10kN/㎡,库内应设置防爆灯,开关应装在门外。
3.6.1 机修车间应以日常维护和应急修理为主。
3.6.2 机修车间机加工设备的配置,应根据维修设备的加工尺寸和精度要求选择。大型造纸车间宜设辊筒储存间,当三台以上的大型造纸机布置在同一区域时,宜设辊筒磨床车间,并应按照委托方的要求确定。除辊筒磨床外,不宜配置其他大型高精度机加工设备(除业主有特殊要求外)。
3.6.3 金工工段的机床配置宜符合表14的要求:
表14 金工工段的机床配詈表

3.6.6 金工工段面积分配宜符合表15的要求:
表15 金工工段面积分配表

3.6.11 钣焊工段主要设备配置宜符合表16的要求:
表16 钣焊工段主要设备配置表


说明 返回
顶部
- 上一节:3.5 中心检验分析室
- 下一节:3.7 仓库
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺技术及设备选择
- 3.3 工艺设备布置
- 3.4 工艺管道
- 3.5 中心检验分析室
- 3.6 机修车间
- 3.7 仓库
- 4 厂址与总体规划
- 4.1 厂址
- 4.2 总体规划
- 5 热能动力
- 5.1 一般规定
- 5.2 热负荷
- 5.3 燃料供应
- 5.4 主要设备选择
- 5.5 化学水处理
- 5.6 烟气净化处理
- 5.7 其他配套设施
- 5.8 供热系统
- 5.9 压缩空气站
- 6 总平面与运输
- 6.1 主要经济技术指标
- 6.2 总平面布置
- 6.3 物流运输
- 6.4 竖向设计
- 6.5 管线综合布置
- 6.6 绿化
- 7 电气系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 供电
- 7.3 车间配电
- 7.4 电气照明
- 7.5 防雷及接地
- 7.6 电修
- 8 自控仪表
- 8.1 一般规定
- 8.2 监控系统
- 8.3 仪表
- 8.4 信号报警及安全联锁保护系统
- 8.5 控制水平
- 8.6 控制室与机柜室
- 8.7 供电及供气
- 8.8 接地
- 8.9 安装及材料
- 8.10 仪修
- 9 建筑
- 9.1 一般规定
- 9.2 主要车间建筑设计
- 9.3 防火
- 9.4 建筑安全
- 9.5 生产辅助用室
- 10 结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计荷载
- 10.3 构筑物及设备基础
- 10.4 结构防腐蚀
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 取水
- 11.3 给水处理
- 11.4 消防给水
- 11.5 排水工程
- 11.6 废水处理
- 12 采暖通风与空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 室内外计算参数
- 12.3 生产车间采暖通风
- 12.4 空气调节
- 12.5 制冷站
- 12.6 防 排 烟
- 13 清洁生产、节能减排和环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 选址与总图布置的环境保护要求
- 13.3 备料
- 13.4 化学制浆
- 13.5 机械制浆
- 13.6 废纸浆
- 13.7 造纸
- 13.8 碱回收
- 13.9 其他
- 14 职业安全卫生
- 14.1 一般规定
- 14.2 防火防爆
- 14.3 防雷、电气安全
- 14.4 防烫
- 14.5 安全色、安全标志
- 14.6 噪声防护、防振动
- 14.7 防尘
- 14.8 防毒、防腐、防辐射
- 14.9 防暑、防寒、防湿
- 附录A 制浆造纸厂所用的水、电、蒸汽和压缩空气的质量标准和技术参数要求
- 附录B 工艺管道不同介质的流速表
- 附录C 制浆造纸厂主要建筑物火灾危险性分类表
- 附录D 主要车间楼板安装检修等效荷载
- 附录E 制浆造纸厂各生产车间和工作场所设计照明系统的照度标准值
- 附录F 制浆造纸厂用电设备需要系数(Kx)及功率因数(cos)
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475