8.6 控制室与机柜室
8.6.1 制浆造纸厂应设置控制室(操作室),采用分散型控制系统(DCS)、可编程序逻辑控制器系统(PLC)的场合宜设置独立的机柜室。
8.6.2 控制室和机柜室的位置应选择在非爆炸、无火灾危险的区域内,对易燃、易爆、有毒、粉尘或有腐蚀性介质的场合,应采取防止这些介质进入机柜室和控制室的有效措施。
8.6.3 机柜室和控制室不宜与高压配电室以及存在较大电磁干扰的场合相邻布置。当相邻布置时,应采取屏蔽措施。
8.6.4 控制室的室内噪声不宜大于55dB(A)。
8.6.5 控制室净深不宜小于4m。
8.6.6 机柜室面积应根据机柜的尺寸及数量确定,并宜符合下列规定:
1 成排机柜之间净距离宜为1.5m~2m。
2 机柜侧面与墙净距离不宜小于1m。
8.6.7 机柜室和控制室温湿度宜符合下列规定:
1 冬季宜为18℃±2℃,夏季宜为26℃±2℃,温度变化率宜小于5℃/h。
2 相对湿度宜为50%±10%,湿度变化率宜小于6%/h。
8.6.8 机柜室地面宜采用防静电活动地板,活动地板水平度应为±1.5mm/3m;活动地板离基础地面高度宜为300m~800mm。
8.6.9 机柜室平均负荷不应小于5000N/㎡。
8.6.10 机柜室和控制室宜做吊顶,并应符合下列要求:
1 吊顶距地面的净高宜为2.8m~3.3m。
2 吊顶应采用难燃烧体材料时,耐火极限不应小于0.25h。
8.6.11 机柜室和控制室的照明,距地面0.8m工作面上不同区域照度标准值(lx)宜分别为500lx和300lx。
8.6.12 机柜室和控制室应设置事故应急照明系统。
8.6.13 机柜室进线宜采用楼板下进线方式,当受条件限制时,也可采用地沟进线。
8.6.14 控制室和机柜室的穿墙或穿楼板的孔洞应进行密封处理。
8.6.15 当采用地沟进线时,电缆沟室内沟底标高应高于室外沟底标高300mm以上,入口处和墙孔洞应密封处理,室外沟底应有泄水设施。
8.6.1 机柜室是指放置控制柜、IO柜、继电器柜、交联柜等设备的房间,允许日常维护工程技术人员进入,与设备无关人员不宜进入。
8.6.3 机柜室和控制室抗电磁干扰能力应满足分散型控制系统(DCS)、可编程控制器系统(PLC)制造厂家的具体要求。
8.6.5 控制室的进深距离应达到以下要求:当有操作台时,不宜小于7.5m;当无操作台时,不宜小于6m;当大型控制室超过20m时,进深宜大于9m。当场地过于紧张而无法满足上述要求时,控制室的进深距离不宜小于4m。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺技术及设备选择
- 3.3 工艺设备布置
- 3.4 工艺管道
- 3.5 中心检验分析室
- 3.6 机修车间
- 3.7 仓库
- 4 厂址与总体规划
- 4.1 厂址
- 4.2 总体规划
- 5 热能动力
- 5.1 一般规定
- 5.2 热负荷
- 5.3 燃料供应
- 5.4 主要设备选择
- 5.5 化学水处理
- 5.6 烟气净化处理
- 5.7 其他配套设施
- 5.8 供热系统
- 5.9 压缩空气站
- 6 总平面与运输
- 6.1 主要经济技术指标
- 6.2 总平面布置
- 6.3 物流运输
- 6.4 竖向设计
- 6.5 管线综合布置
- 6.6 绿化
- 7 电气系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 供电
- 7.3 车间配电
- 7.4 电气照明
- 7.5 防雷及接地
- 7.6 电修
- 8 自控仪表
- 8.1 一般规定
- 8.2 监控系统
- 8.3 仪表
- 8.4 信号报警及安全联锁保护系统
- 8.5 控制水平
- 8.6 控制室与机柜室
- 8.7 供电及供气
- 8.8 接地
- 8.9 安装及材料
- 8.10 仪修
- 9 建筑
- 9.1 一般规定
- 9.2 主要车间建筑设计
- 9.3 防火
- 9.4 建筑安全
- 9.5 生产辅助用室
- 10 结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 设计荷载
- 10.3 构筑物及设备基础
- 10.4 结构防腐蚀
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 取水
- 11.3 给水处理
- 11.4 消防给水
- 11.5 排水工程
- 11.6 废水处理
- 12 采暖通风与空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 室内外计算参数
- 12.3 生产车间采暖通风
- 12.4 空气调节
- 12.5 制冷站
- 12.6 防 排 烟
- 13 清洁生产、节能减排和环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 选址与总图布置的环境保护要求
- 13.3 备料
- 13.4 化学制浆
- 13.5 机械制浆
- 13.6 废纸浆
- 13.7 造纸
- 13.8 碱回收
- 13.9 其他
- 14 职业安全卫生
- 14.1 一般规定
- 14.2 防火防爆
- 14.3 防雷、电气安全
- 14.4 防烫
- 14.5 安全色、安全标志
- 14.6 噪声防护、防振动
- 14.7 防尘
- 14.8 防毒、防腐、防辐射
- 14.9 防暑、防寒、防湿
- 附录A 制浆造纸厂所用的水、电、蒸汽和压缩空气的质量标准和技术参数要求
- 附录B 工艺管道不同介质的流速表
- 附录C 制浆造纸厂主要建筑物火灾危险性分类表
- 附录D 主要车间楼板安装检修等效荷载
- 附录E 制浆造纸厂各生产车间和工作场所设计照明系统的照度标准值
- 附录F 制浆造纸厂用电设备需要系数(Kx)及功率因数(cos)
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475