目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
C.3 分项工程质量验收记录用表
C.3.1 分项工程质量验收记录宜符合表C.3.1的规定。
表C.3.1 分项工程质量验收记录

C.3.2 设备分部工程质量验收记录宜符合表C.3.2的规定。
表C.3.2 设备分部工程质量验收记录

C.3.3 管道分部工程质量验收记录宜符合表C.3.3的规定。
表C.3.3 管道分部工程质量验收记录

C.3.4 电气分部工程质量验收记录宜符合表C.3.4的规定。
表C.3.4 电气分部工程质量验收记录

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:C.2 施工质量检验批质量验收记录用表
- 下一节:C.4 系统运行测试报告
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 设备安装
- 3.1 一般规定
- 3.2 非金属设备安装
- 3.3 碳钢设备安装
- 3.4 不锈钢设备安装
- 3.5 泵及风机安装
- 3.6 组装式设备安装
- 3.7 其他设备安装
- 4 配管工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 共用管架安装
- 4.3 碳素钢管道安装
- 4.4 不锈钢管道安装
- 4.5 PP管道安装
- 4.6 PVC管道安装
- 4.7 Cl-PVC管道安装
- 4.8 PVDF管道安装
- 5 电气工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 电气桥架及配管配线
- 5.3 电气设备安装
- 5.4 仪表安装
- 6 系统调试及测试
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统调试
- 6.3 系统测试
- 7 工程验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 竣工验收
- 7.3 综合性能验收
- 附录A 纯水系统主要测试项目
- 附录B 纯水系统主要指标测试方法
- B.1 电阻率
- B.2 二氧化硅
- B.3 颗粒度
- B.4 细菌
- B.5 总有机碳(TOC)
- B.6 溶解氧(DO)
- B.7 金属离子
- B.8 阴离子
- B.9 淤塞指数(SDI15)
- B.10 余氯
- B.11 硬度
- B.12 酸碱度(pH值)
- 附录C 工程质量验收记录用表
- C.1 施工检验记录用表
- C.2 施工质量检验批质量验收记录用表
- C.3 分项工程质量验收记录用表
- C.4 系统运行测试报告
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475