B.11 硬度
B.11.1 纯水系统水质硬度测试宜采用在线式硬度测定仪进行检测。
B.11.2 硬度测定仪应具有温度补偿功能,且仪器量程和精度应符合检测参数精度要求,并应处于校准有效期内。
B.11.3 硬度测试方法应符合下列要求:
1 采用PE或PFA软管从测试采样点取水样接至硬度测定仪;
2 硬度仪应根据EDTA容量滴定法的原理进行水样硬度检测;
3 EDTA容量滴定法的具体测试方法应符合现行国家标准《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4的有关规定。