4.8 PVDF管道安装
4.8.1 本节适用于电子工业纯水系统中采用热熔焊接施工的PVDF管道安装及质量验收。
4.8.2 焊接加工应在洁净度为7级的预制间或洁净室内进行,每道焊缝应做好相应的记录及质量检查,预制完成件的管端应采用洁净塑料袋密封包装好。
4.8.3 PVDF管道焊接作业人员应具有相应的焊接培训考核合格证书,作业过程应穿着洁净服、佩戴洁净手套。
4.8.4 管道焊接应根据管道品牌、直径采用对应型号的自动或半自动热熔焊机,焊接操作应符合产品的相关规定。
4.8.5 管材、附件密封包装应完整,在进行焊接加工或现场组装前不得拆除外包装。
4.8.6 PVDF材料在装卸、运输和堆放过程,不得抛投或激烈碰撞及在铁质物体上拖、刮;管材、附件存放的环境应防雨、防晒且应堆放平整。
Ⅰ 主控项目
4.8.7 材料进场时应检查管材、管件、阀门的外观、规格尺寸、材质和出厂合格证明文件。
检查数量:除规格尺寸抽查10%外,其余全数检查。
检查方法:观察检查,尺量和核查相关文件。
4.8.8 管道应采用塑料割刀进行切割,切口端面应平整,无伤痕、无毛刺。
检查数量:按数量抽查30%。
检查方法:观察检查。
4.8.9 管道热熔焊接应符合下列要求:
1 管道组对错位允许偏差应为管壁厚度的±10%,组对间隙允许偏差应为±0.2mm;
2 应保持热熔焊接加热板清洁、无尘;
3 应根据管道管径、管壁厚度及产品的相关规定,准确设置加热温度及加热时间,并应严格控制热熔对口压力、对接时间、冷却时间;
4 不同管壁厚度的管道、附件不得对接。
检查数量:按数量抽查30%。
检查方法:观察检查、尺量、核查施工记录。
4.8.10 管道热熔对接的焊缝,应为均匀的双重焊道,且双重焊道谷底应高于管道外表面,高度宜为管壁厚的10%;双重焊道宽度应按管道壁厚确定,但不得小于2mm。
检查数量:按数量抽查30%。
检查方法:观察检查,尺量,必要时切下管段检查。
Ⅱ 一般项目
4.8.11 管道焊接切口表面应光滑,无伤痕,无毛刺,焊缝应平整、一致和美观。
检查数量:按数量抽查20%。
检查方法:观察检查。
4.8.12 PVDF管道在焊接加工后,应采用洁净塑料袋密封管端;现场安装时宜采用法兰连接,连接螺栓应采用不锈钢材质。
检查数量:按数量抽查20%。
检查方法:观察检查。
4.8.13 PVDF管道安装应符合下列要求:
1 管道伸缩节、接头或焊缝与支(吊)架的净距应大于100mm;
2 管道穿越墙体、楼板、顶棚时,应设置套管,套管内的管段不得有焊缝、接头;
3 管道与支(吊)架之间应填入柔性材料隔离;
4 管道上的阀门等集中荷载处应固定可靠,应单独设置支架支撑;
5 管道安装的支(吊)架间距应符合本规范表4.8.13的规定。
表4.8.13 PVDF管道安装的支(吊)架间距(mm)

检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。
检查方法:核查施工记录或观察检查、尺量。
4.8.1 本条明确了本节适用的安装及质量验收的管道种类。
4.8.2 本条规定了PVDF管道焊接加工的环境标准。在电子工业纯水系统中,PVDF管道主要用于半导体行业纯水系统终端输送超纯水,按照国际上常用的标准,电子工业级超纯水系统水质指标中的电阻率及颗粒度通常要求为:电阻率大于或等于18.2MΩ·cm at 25℃、大于0.05μm粒径的颗粒小于1pcs/mL,而为了实现这两个指标,就需要从选材、焊接过程、安装过程等几个环节控制好与超纯水接触的管内表面的洁净程度,减少甚至是杜绝人为因素影响管路输送的超纯水水质。
选用PVDF材料已从选材上符合了水质要求,就需要从下道工作-施工过程(包括环境)中尽可能地控制好管内表面的洁净程度,以满足输送超纯水要求,总结近年来半导体工厂PVDF管道焊接及运行的经验,参照PVDF材料厂商的技术要求,洁净度为7级的预制间或洁净室与PVDF管道输送的超纯水使用环境比较接近,PVDF管道焊接加工在此环境内进行,管路的施工品质对管路输送超纯水的纯度有保障且相对经济。
4.8.3、4.8.4 这两条对PVDF管道焊接作业人员及焊接作业过程的要求作出了规定。目前,PVDF材料主要有GF+及ARGU两种,两者各自有相配套的热熔焊机,不通用,同时焊接操作有各自的要求,为保证焊接质量,本条文明确了焊接作业人员必须参加与材料品牌相对应的焊接培训并考核合格。
4.8.5 纯水系统中采用的PVDF管材、附件均有洁净要求,材料到场时均需密封包装,为保证材料在使用时不被二次污染,本条文规定材料的包装应完整,在进行焊接加工或现场组装前不得拆除外包装。
Ⅰ 主控项目
4.8.8 本条对PVDF管道的切割机具及切口要求作出了规定。
4.8.9、4.8.10 这两条对管道热熔焊接作出了规定。PVDF材料的热熔焊接,GF+及ARGU两种材料均有相应的技术标准,实际操作时除应遵守本条文外,还应参照产品的相关规定执行。
Ⅱ 一般项目
4.8.13 本条对PVDF管道的安装作出了相应的规定。管道的安装首先应考虑到方便后续的运行维护,因此对于管道伸缩节、接头或焊缝等容易产生泄漏或断裂的地方,建议不设置支(吊)架或留出一定的净距,焊缝、接头不设在套管内,以便于维修时有操作空间。
PVDF管道属于塑性材料,与支(吊)架之间长期摩擦,管材表面易产生划痕,填入柔性材料后,管材与支(吊)架隔离,避免了摩擦而产生划痕。塑性材料强度相对偏弱,对于管道上的阀门等集中荷载单独设置支架支撑,把荷载转向由支架承载,避免了荷载集中于管道上。
PVDF材料的两种品牌GF+及ARGU,提供的技术标准中均有支吊架间距设置的要求,在实际执行中,应把两者提供的数据与表4.8.13比照,以要求高者为标准实施。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.7 Cl-PVC管道安装
- 下一节:5 电气工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 设备安装
- 3.1 一般规定
- 3.2 非金属设备安装
- 3.3 碳钢设备安装
- 3.4 不锈钢设备安装
- 3.5 泵及风机安装
- 3.6 组装式设备安装
- 3.7 其他设备安装
- 4 配管工程
- 4.1 一般规定
- 4.2 共用管架安装
- 4.3 碳素钢管道安装
- 4.4 不锈钢管道安装
- 4.5 PP管道安装
- 4.6 PVC管道安装
- 4.7 Cl-PVC管道安装
- 4.8 PVDF管道安装
- 5 电气工程
- 5.1 一般规定
- 5.2 电气桥架及配管配线
- 5.3 电气设备安装
- 5.4 仪表安装
- 6 系统调试及测试
- 6.1 一般规定
- 6.2 系统调试
- 6.3 系统测试
- 7 工程验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 竣工验收
- 7.3 综合性能验收
- 附录A 纯水系统主要测试项目
- 附录B 纯水系统主要指标测试方法
- B.1 电阻率
- B.2 二氧化硅
- B.3 颗粒度
- B.4 细菌
- B.5 总有机碳(TOC)
- B.6 溶解氧(DO)
- B.7 金属离子
- B.8 阴离子
- B.9 淤塞指数(SDI15)
- B.10 余氯
- B.11 硬度
- B.12 酸碱度(pH值)
- 附录C 工程质量验收记录用表
- C.1 施工检验记录用表
- C.2 施工质量检验批质量验收记录用表
- C.3 分项工程质量验收记录用表
- C.4 系统运行测试报告
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475